Может неточности перевода? Например "приоритет" ближе по смыслу.
Например какой-то выходной параметр может регулироваться изменением двух входных. Один может быть предпочтительнее (его ранг выше - он приоритетнее).
Щас пришел в голову пример из фотолюбительства. При съемке быстродвижущихся объектов выдержку делают минимальной, выставляя экспозицию изменением диафрагмы. Но если при максимальной диафрагме картинка получается темная, то увеличивают выдержку. Правда, какой из рег органов (выдержка или диафрагма) здесь обозвать приоритетным затрудняюсь.
Это определение встерчается во многих описаниях трубопроводной арматуры различных производителей. Также нашел его в книге Пыркова В.В. "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование, 2007".
там говорится что это "отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана ∆Preg к потерям давления на регулируемом участке системы ∆P."
Но как-то все туманно в голове.
Когда это авторитет маленький - это плохо. Как сделать его больше мне толком никто не может объяснить. Попутно, при поиске инфы, познакомился с довольно бестолковыми технарями в местных представительствах производителей трубопроводной арматуры и бестактными секретаршами.
Впервые столкнулся при использовании программки RAUCAD от REHAU при расчете системы холодоснабжения.
autority(of controller)--степень воздействия на регулируемую величину входного сигнала для приведения ее к заданному значению.
АВОК-Пресс, 2002 Терминологический словарь ASHRAE
Речь идет о пропорциональном регуляторе чего-то, насколько я могу судить. Возможно, сей "авторитет" связан коэффициентом пропорциональности между входным и выходным сигналом. Большой "авторитет"--это тоже нехорошо, можно вогнать регулятор в автоколебательный режим. Но это уже другая история про устойчивость системы с обратной связью.
P.S.
Не читайте мурзилки, читайте ASHRAE Handbooks.
На самом деле Авторитет клапана это безразмерный параметр отражающий неидеальность расходной характеристики клапана. При идеальной расходной характеристике авторитет равен единице. Авторитет определяется как отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана ∆Preg к потерям давления на регулируемом участке системы ∆P (включая потерю давления на клапане). А вот к чему приводит на практике уменьшение авторитета.
Предположим расходная характеристика линейна. при уменьшении авторитета ее будет "выгибать" вверх и она станет характеристикой типа "быстрое открывание" (такая у шаровых кранов). В результате при регулировании отопительного прибора вы получите что диапазон полного открытия клапана уменьшится от 0-100% до 0-20% хода штока и в переходной период ваша автоматика будет выводить установку на режим до самого отключения тепла или наступления крепких морозов. Оптимальным компромиссом считается авторитет равный 0.5.