Регулирующие клапаны для этиленгликоля
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Регулирующие клапаны для этиленгликоля

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Регулирующие клапаны для этиленгликоля»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6765Тема: «Регулирующие клапаны для этиленгликоля» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Подскажите, пжста, кто знает, какие особенности при расчете регулирующих клапанов для приточных систем при использовании в качестве теплоносителя 60 % раствора этиленгликоля. И как правильно посчитать КВС?
Профиль
E-Mail
#2
У 60% глюколя теплоёмкость около 3 кДж/кгК, что почти на треть меньше, чем у воды, а плотность выше почти на 10% по сравнению с той же водой. Как следствие - больший, по сравнению с водой, расход.
Формула расчёта Кv что для воды, что для глюколя, одна и таже. Смотреть надо только, чтобы материал, из которого сделан клапан, соответствовал условиям работы с глюколем.
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, а можно чуть конкретней, какие цифры подставлять в формулу для Кв?
Профиль
E-Mail
#4
Всё зависит от единиц измерений. Вот здесьформулы на любой вкус.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Формулы для разных единиц мне знакомы, просто хотелось бы точно узнать есть ли особенность при расчете, если вместо воды используется раствор э/г. Например, используется другая плотность среды
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Kroudion пишет:
Формула расчёта Кv что для воды, что для глюколя, одна и таже.

Вязкость в данном случае не учитывается? think
С уважением,
Профиль
E-Mail
#7
Вязкость надо бы учитывать в величине дельта р перепада давления на клапане. Обычно ея принимают равной перепаду давления на теплообменнике, не заморачиваясь на короткие участки подводящего трубопровода, перепад сей большей частью зависит от расхода жидкости, т.е. скорости потока, ну и от вязкости тоже, но в меньшей степени. Точного расчёта тут не требуется, поэтому для определения дельта р вполне достаточно характеристики теплообменника на обычном теплоносителе, воде то есть.
Правда, если пользователю вздумается в качестве теплоносителя использовать не водные р-ры солей/гликолей, а какую-нибудь маслянную экзотику... 8)
А.С.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.