Подскажите, пжста, кто знает, какие особенности при расчете регулирующих клапанов для приточных систем при использовании в качестве теплоносителя 60 % раствора этиленгликоля. И как правильно посчитать КВС?
У 60% глюколя теплоёмкость около 3 кДж/кгК, что почти на треть меньше, чем у воды, а плотность выше почти на 10% по сравнению с той же водой. Как следствие - больший, по сравнению с водой, расход.
Формула расчёта Кv что для воды, что для глюколя, одна и таже. Смотреть надо только, чтобы материал, из которого сделан клапан, соответствовал условиям работы с глюколем.
Формулы для разных единиц мне знакомы, просто хотелось бы точно узнать есть ли особенность при расчете, если вместо воды используется раствор э/г. Например, используется другая плотность среды
Вязкость надо бы учитывать в величине дельта р перепада давления на клапане. Обычно ея принимают равной перепаду давления на теплообменнике, не заморачиваясь на короткие участки подводящего трубопровода, перепад сей большей частью зависит от расхода жидкости, т.е. скорости потока, ну и от вязкости тоже, но в меньшей степени. Точного расчёта тут не требуется, поэтому для определения дельта р вполне достаточно характеристики теплообменника на обычном теплоносителе, воде то есть.
Правда, если пользователю вздумается в качестве теплоносителя использовать не водные р-ры солей/гликолей, а какую-нибудь маслянную экзотику... 8)