На сайте чиллер.ру есть формула расчета необходимой емкости аккумулирующего бака:
Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;
Интересует, какое значение для z нужно принимать, если в характеристиках чиллера TRANE CGAN800 указано:
Число контуров хладагента -2,
число ступеней производительности - 4,
что же все-таки обозначается z???
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с аккумулирующим баком для холодильной машины, как рассчетать его объем?
В ХМ установлен скоростной кожухо-трубный теплообменник. Длинна/объем трубопроводов невелик. Охлаждать нужно термопласт автоматы.
И еще подскажите со схемой гидромодуля. Куда ставить бак? На подачу, на обратку, на смешение?