расчет приточного воздуха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения расчет приточного воздуха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «расчет приточного воздуха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11858Тема: «расчет приточного воздуха» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Имется несколько палат. Температура внетреннего воздуха 22С, влажность 55%. Я рассчитал теплоизбытки по помещениям. Высота потолка 3 м. Планирую раздавать воздух регулируемыми решетками, врезанными в короба, проходящие у потолка. Возник вопрос: правильно ли будет принять температуру приточного воздуха 18С? Расход приточного воздуха рассчитывается из формулы: Q=0.278*p*L*(Iнаруж-Iприток). Так ли это?Равен ли приток вытяжке?
Профиль
E-Mail
#2
Определяем min расход наружного воздуха;
Тепло-влагопоступления в помещение (люди,оборудование...);
Солнечная радиация;
Параметры приточного воздуха;
Тепловлажностное соотношение;
И вот результат!

С Уважением....
Профиль
E-Mail
#3
Ну вообще то G=(3.6*Q)/(Iудал - Iприточ), (кг/ч),
и чтобы узнать I, надо i-d диаграмму строить, т.е. знать луч процесса (e=3.6*Q/W).

А про организацию воздухообмена надо читать литературу по больницам,
но по-моему принципиальные решения в палатах - в самой палате разряжение,
а в тамбуре перед палатой подпор.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
А про организацию воздухообмена надо читать литературу по больницам,
но по-моему принципиальные решения в палатах - в самой палате разряжение,
а в тамбуре перед палатой подпор.


Не соглашусь, палаты относятся к чистым помещениям и никакого подпора не надо в тамбуры, наоборот, если палата с тамбуром, то надо организовать воздухообмен так, чтобы воздух шёл из палат и коридора в тамбур. Если же нет тамбура, то тогда надо организовать воздухообмен так, чтобы был положительный дисбаланс в палате и воздух шёл в коридор.
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ventmaster2005 пишет:
Не соглашусь, палаты относятся к чистым помещениям

млин... согласен...
и под каким.... я это писал? =)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
ventmaster2005 пишет:
надо организовать воздухообмен так, чтобы был положительный дисбаланс в палате и воздух шёл в коридор.

Я стесняюсь спросить, это и для палат в инфекционной больнице тоже?
Или, все-таки, только для операционных и послеоперационных палат?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#7
Насчёт инфекционной там особый расклад. В инфекционных палатах там грязное помещение. Я не помню сейчас как там делается, более точно. Вообщем точно тут наоборот, инфекционная отделение грязное. Из коридора приток.
Не очень понимаю, что значит операционная палата? Может просто-операционная?
И что значит послеоперационная палата- реанимационная или нет? ...

С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ventmaster2005 пишет:
послеоперационная палата

это где трупы обмывают :)


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#9
Обратите внимание на Раздел 6. "Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений" в известном, хотя уже и не действующем, СанПиН 5179-90. Довольно-таки информативный раздел.
Для информации обратите внимание также на Постановление № 125 от 06.06.2003 Гл. гос. Сан. врача РФ Г.Г. Онищенко.

Ещё вот статья: Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения. А. П. Иньков, канд. техн. наук, ООО «ЭКОТЕРМ».
Как мне кажется, она несколько академична.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ventmaster2005 пишет:
что значит операционная палата?

А где Вы у меня такой термин нашли :sor ?
Цитата
ventmaster2005 пишет:
И что значит послеоперационная палата

Это та, куда привозят сразу после операции... Наблюдают за состоянием "клиента", за тем, как выходит из-под наркоза. Если что не так, волокут либо в реанимацию, либо обратно в операционную :( , либо туда
Цитата
vko пишет:
где трупы обмывают

:cry:
С уважением,
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Или, все-таки, только для операционных и послеоперационных палат?

Запятых никаких нет, так что, судя по тексту...
Dimad, про послеоперационные палаты можно сказать, что их рассчитывают также как и реанимационные.

Вот про трупы, теряюсь совсем, это видимо "помещения для временного хранения трупов", так?

С уважнием, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
ventmaster2005 пишет:
"помещения для временного хранения трупов",

Это - морг, для постоянного - кладбище ;)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#13
так, мужики, кончаем стебаться, а то тут наш друг, кажется, блин, напроектирует :D


/I'll be back./
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.