Помогите подобрать расширит бак для системы холодоснабжения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Помогите подобрать расширит бак для системы холодоснабжения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите подобрать расширит бак для системы холодоснабжения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 23675Тема: «Помогите подобрать расширит бак для системы холодоснабжения» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Есть система холодоснабжения:чиллер располагается на отм+12.300, высшая точка на отм+55.000
Потребный объем расширительных баков


V= Vс*k*dT/[1+(1+PC-worker)/(1+Pn)]


Где Vс-объем системы, л
k -коэффициент объемного расширения
Pс-начальное избыточное давление в системе
при заправке, бар
Pп-предельное допустимое избыточное давление
в системе(давление настройки пред клапана),бар
dT-диапазон изменения температуры теплоносителя,С

Система «чиллер-фан-койлы»: Vс=12955л
Система «чиллер-кондиционеры»: Vс=17400л
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? PC-worker=1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?
Если есть другие формулы -просьба дать их пожалуйста
Профиль
E-Mail
#2
Самая простая формула, сам часто использую.
на 1 кВт холода надо 10 литров воды в системе, например
Qo=300 кВт, воды в системе должно быть 3000 литров.
В холодильном контуре предположен находится 2500 литров, следовательно на систему необходимо установить бак-аккумулятор на 500 литров.
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#3
другая простая формула:
[номинальный расход через чиллер, кг/час] / 24 = [минимальная емкость системы, кг], а дальше см.формулу ученика... ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
А, по-моему, про расширительный бак Руслан спрашивает, а не про аккумуляторный...
Профиль
E-Mail
#5
Да был не прав. СПАСИБО Gonza ! pray


ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА:
дельта Т берется от 30 до 7, потому заправляем водой систему при Т наружного воздуха около 30 С, следовательно объем расширительного бака должен учитывать, что при уменьшении температуры воды объем воды будет уменьшен.

Начальное давление берем вообще-то равном атмосферному следовательно Рс=1 атм., а Рмаксимум берем скорей всего 6 атм, чтобы можно было уменьшить объем, но можно и взять 3 атм., как предложил ruslan0077.

Формула для закрытого расширительного бака:

Vбака= V/(Ра/Рмин)-(Ра/Рмакс))
где Vбака- объем расширительного бака;
Ра- атмосферное давление;
Рмин- минимальное давление в системе при рабочей температуре, чаще всего равно атмосферному давлению;
Рмакс- максимальное давление при заливе системе водой;

Чаще всего для системе холодоснабжения берем рассширительный бак минимального объема 24 литра, и его хватает когда существует бак-аккумулятор достаточной вместимости.

А если еще более често, в систему холодоснабжения можно иногда вообще обойтись без расширительного бака, так как температурный диапазон очень небольшой.
Расширительный бак в системе заменяет бак- аккумулятор с необходимыми устроствами
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#6

Цитата
ruslan0077 пишет:
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? PC-worker=1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?


С Вашего разрешения уточню постановку задачи (как мы ее понимаем)
Имея объем системы и перепад высот определить:
1. Объем расширительного бака
2. Предельно допустимое давление бака
3. Уставку предохранительного клапана
4. Место установки бака
5. Место установки предохранительного клапана

Несколько простых соображений из практики:
по п.1 - необходимо рассчитать объем "лишней воды" который зависит от объема системы и перепада температур. (Кстати верхнюю температуру в некоторых случаях я бы принял 55 С, нижняя естественно 7 С)
по п.2 - зависит от места установки, мы принимаем статическое избыточное давление в верхней точке 1-1.5 бар, соответственно в нижней точке давление будет больше на высоту столба воды. Другими словами, если ставить в верхней точке, то предельно допустимое давление бака принимаем 2,5 бар, если в нижней, соответственно прибавляем столб воды
по п.3 - если рядом с баком, то равно предельно допустимому давлению бака
по п.4 - в удобном месте с учетом п.2 и стоимости
по п.5 - обычно рядом с баком

С уважением
Профиль
E-Mail
#7
спасибо, товарищи!!!
Профиль
E-Mail
#8
Добрый день !
А вот если стоит чиллер в функцией free-cooling.
То как учесть в расширительном баке, что при -26оС объем воды
будет небольшим. Есть ли вероятность разрава мембраны
расширительного бака из-за отрицательного давления.
Профиль
E-Mail
#9
Ладно, наткнулся на запись, что надо рассчитывать бак от наружной
расчетной температуры холодного периода.
Есть ли какие мысли по этому поводу?