Да был не прав. СПАСИБО Gonza !
ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА:
дельта Т берется от 30 до 7, потому заправляем водой систему при Т наружного воздуха около 30 С, следовательно объем расширительного бака должен учитывать, что при уменьшении температуры воды объем воды будет уменьшен.
Начальное давление берем вообще-то равном атмосферному следовательно Рс=1 атм., а Рмаксимум берем скорей всего 6 атм, чтобы можно было уменьшить объем, но можно и взять 3 атм., как предложил ruslan0077.
Формула для закрытого расширительного бака:
Vбака= V/(Ра/Рмин)-(Ра/Рмакс))
где Vбака- объем расширительного бака;
Ра- атмосферное давление;
Рмин- минимальное давление в системе при рабочей температуре, чаще всего равно атмосферному давлению;
Рмакс- максимальное давление при заливе системе водой;
Чаще всего для системе холодоснабжения берем рассширительный бак минимального объема 24 литра, и его хватает когда существует бак-аккумулятор достаточной вместимости.
А если еще более често, в систему холодоснабжения можно иногда вообще обойтись без расширительного бака, так как температурный диапазон очень небольшой.
Расширительный бак в системе заменяет бак- аккумулятор с необходимыми устроствами