Пластинчатый теплообменник для систем холодоснабжения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Пластинчатый теплообменник для систем холодоснабжения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пластинчатый теплообменник для систем холодоснабжения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12922Тема: «Пластинчатый теплообменник для систем холодоснабжения» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Здравствуйте.
Сегодня впервые столкнулся с этим вопросом.
Планируется использовать теплообменник "этиленгликоль-вода" для сети холодоснабжения фанкойлов.
В основу выбора данной схемы легли слеующие факторы:
- уходим от опорожнения системы на зимний период, в случае использования в качестве пром. холодоносителя воды.
- решается вопрос с запретом использования этилен- и пропиленгликоля в административных зданиях.
- частично удешевляется система.

В принципе все понятно, за исключением нескольких вопросов.
1. Насколько часто применяется такая схема?
2. Какой перепад температур между потоками используется? (Есть ограничение по холодопроизводительности существующего оборудования.)

С благодарностью выслушаю Ваши мнения по этому вопросу.
Профиль
E-Mail
#2
Схема весьма распространнена. По поводу передада температур часто применяем чиллер-теплообменник прямая 5 С, обратная 10 С, после теплообменника на фанкойлы идет 7 С-12 С.
Профиль
E-Mail
#3
чем больше перепад тем меньше теплообменник и больше чиллер на ту же нагрузку
Профиль
E-Mail
#4
to shorty
Ну и как отработал систему? У меня есть файлики со схемой такой установки , личного конечно изготовления если очень интирестно.. звони! ;-)
Привет Киеву...
Профиль
E-Mail
#5
Коллеги, есть вопрос:
Автоматчик предлагает установить на 1-ом контуре(гликоль) трехходовой клапан (на обратке) с целью регулирования через контроллер температуры прямой воды второго контура(вода)
Кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Насколько она работоспособна? Или можно один раз баласником отрегулировать?
И второй вопрос: Какая все-таки реальные температуры в 1-ом и 2-ом контурах. 5-10 в первом и 7-12 во втором это реально? Или нужно ниже?
Заранее благодарен за помощь
Профиль
E-Mail
#6
Данная схема достаточно хорошо и долго применяется в ХС, особенно если требуется зимой какое-то кол.-во холода (в данном случае встроенный в чилер фрикуллер или сухая градирня). Схемок (принципиалльных) в интернете полно, да и можите у любого знакомого проектировщика в вашем городе спросить совета.
Что касается неудобств - это бак на весь объем контура с гликолью (для аварийного слива и для профилактических работ) и дополнительная насосная группа.
Про температуры, как вы все наверно знаете, на промежуточном теплообменнике идут определенные потери и минимальная "дельта" принимается 2 градуса. Для случаев с технологическими произв. и пр. следует считать и подбирать параметры чиллера и тип теплообменника (кол.-во и тип ребер, диаметры труб и пр.) конкретно для какждого сучая.
Что касается 3-х ходового клапана на гликолевом контуре, то очевидно у вас есть опасность разморозки теплообменника и проектировщик сделал абсолютно правильно.
Удачи в полях, ;)
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Absorber пишет:
Коллеги, есть вопрос:
Автоматчик предлагает установить на 1-ом контуре(гликоль) трехходовой клапан (на обратке) с целью регулирования через контроллер температуры прямой воды второго контура(вода)
Кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Насколько она работоспособна? Или можно один раз баласником отрегулировать?
И второй вопрос: Какая все-таки реальные температуры в 1-ом и 2-ом контурах. 5-10 в первом и 7-12 во втором это реально? Или нужно ниже?
Заранее благодарен за помощь


поищите на этом сайте, там есть схемы обвязки...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
To gleban: То есть по температурам что-то около прямая - 5, обратная-7. Но при перепаде в 2 градуса возростает расход через испаритель чиллера. В принципе при увеличении расхода, должна возрасти интенсивность теплообмена, но ведь чиллера в большинстве своем расчитаны на 7-12( 5 градусов) и все данные для них идут такие. Не будет ли криминала в увиличении расхода 2.5 раза, кроме возросшего в 6.25 раза сопротивления?
Теплообменники предлагают ставить пластинчатые Alfa-Laval 2 штуки (холодопроизводительноть - 530 кВт)
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Absorber пишет:
То есть по температурам что-то около прямая - 5, обратная-7

думаю что gleban имел ввиду другое, 5-10*С по гликолевому контуру и 7-12 по водяному. дельта 2*С - потери теплообмена.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Аааа. Извиняюсь. Сразу не дошло
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.