Воздухосборник для системы холодоснабжения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Воздухосборник для системы холодоснабжения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздухосборник для системы холодоснабжения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13819Тема: «Воздухосборник для системы холодоснабжения» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Просветите, пожалуйста, как подобрать воздухосборник на систему холодоснабжения. А то служба эксплуатации уже замучила, что не могут воздух собрать
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Absorber!
Что-то не очень понятен вопрос. При чем здесь система холодоснабжения, когда это устройство относится к компрессоргым (воздушным) установкам.
(См. ниже)

ВОЗДУХОСБОРНИК
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для работы в составе установок со стационарными воздушными поршневыми компрессорами.
ОПИСАНИЕ
Вертикальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами. Аппарат снабжен стандартными бобышками и штуцерами для уста-новки манометра, предохранительного клапана и др.
Дизайн, применяемые материалы, основные расчетные характеристики и пара-метры отвечают мировым стандартам.
Аппараты полной заводской сборки, испытаны изготовителем и готовы к под-ключению у потребителя.
Воздухосборники изготавливаются по ТУ 26-01-1073-90.
Профиль
E-Mail
#3
Возможно речь идет об абсорбционном чиллере в системе холодоснабжения? Так там воздух собирают вакуумным насосом....
Профиль
E-Mail
#4
Видимо, имеется в виду воздухоотделитель... В принципе, самый большой и надежный воздухоотделитель - аккумулирующий бак с автоматическим воздушником сверху:) Скорость движения жидкости резко снижается, пузырьки воздуха уже не увлекаются потоком дальше и спокойно всплывают наверх, где и отводятся. Всасывающий патрубок насоса только должен быть не в самой верхней части бака и, желательно, в стороне от патрубка притока жидкости в бак.
Делают и небольшие емкости, но принцип остается тот же - резкое увеличение сечения=> снижение скорости движения жидкости=> грязь и воздушные пузырьки дальше потоком не увлекаются и, соответственно, воздух отводится в верхней части автоматическим воздушником, а грязь периодически сливается снизу через кран. Иногда этот узел снабжают манометром - монтировать его там проще:) Иногда, об этом уже говорил на форуме LordN, эти емкости наполяют специальными "кольцами" или "пропеллерами" на которых осаживаются мельчайшие пузырьки.
Служба эксплуатации не может собрать воздух либо из-за отсутствия автоматических воздушников в верхних точках системы, либо из-за неверного статического давления в системе=> подсос воздуха либо через неплотности, либо через те же неисправные автоматические воздушники. Как вариант - недавно поменяли теплоноситель и воздух нет-нет да и пробулькнет:( Это, при выполнении всего перечисленного выше, скоро пройдет:)
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
ага, говорил, по умному эта штука называется кажется деаэратор. :о)

to Absorber поищите по этому слову в поисковике - что-нить будет обязательно!
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Тут такая ситуация. Объект сдаем уже год!
И вот напоследок служба эксплуатации говорит, что несмотря на все воздухосбрпосные краны(на всех этажах в верхних точках) им не удается удалить воздух из системы - ставьте воздухосборники. Причем они видимо сами слабо понимают, что имеют в виду. Более того, они не могут грамотно объяснить, с чего они взяли, что в системе воздух(заправка системы - около 6 мес. назад)
Профиль
E-Mail
#7
Профиль
E-Mail
#8
Столкнулись с такой ситуацией на одном объекте так там пришлось поставить одного монтажника и он травил воздух целый месяц
Просто на будующее если скорость движения теплоносителя большая (точно цифру не помню) то необходимо ставить так называемые замедлители скорости и в верхних точчках монтировать воздухоотводчик вот тогда он будет нормально работать
Профиль
E-Mail
#9
To Absorber.
А почему Вы думаете, что в системе воздух? Не хватает производительности? Может расход теплоносителя не соотвтетсвует расчетному?
Профиль
E-Mail
#10
Аргументация у службы эксплуатации такая. Прецизинный кондиционер(одно название - просто большой шкаф с теплообменником). Бывают моменты, когда все вроде как работает, а охлаждения воздуха не происходит. Вот и все их аргументы.
Профиль
E-Mail
#11
С воздухом в системе это, по идее, не связано. Если бы в системе были ТАКИЕ воздушные пробки, то насос давным-давно уже бы сорвало:( Может, в помещении слишком высокая влажность?
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#12
To Absorber.
А Вы лично присутствовали при таких моментах? Может они просто не хотят платить, поэтому выдумывают всякую чушь?
Профиль
E-Mail
#13
To Absorber
Сбросьте мне запрос на мыло chil собака bigmir.net.ua вышлю чертежи этой железины.
Михаил
Профиль
E-Mail

   

 