В нерабочем состоянии давление воды в системе 2 атм. При запуске системы давление воды в подающем 5 атм., в обратке 3 атм. В процессе работы в течение часа давление падает до 3 атм. в подающей и 1,2 атм. в обратке, чиллер отключается по аварии "нет потока воды". Давление азота в расширительном баке 1,6 атм. Утечек воды нет.
Необходим совет, были ли у кого-то такие проблемы. По расчетам все в норме. Оборудование подобрано правильно.
Заранее спасибо за отклик.