наладка системы чиллер - воздухоохладитель ЦК
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения наладка системы чиллер - воздухоохладитель ЦК

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «наладка системы чиллер - воздухоохладитель ЦК»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5254Тема: «наладка системы чиллер - воздухоохладитель ЦК» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
В нерабочем состоянии давление воды в системе 2 атм. При запуске системы давление воды в подающем 5 атм., в обратке 3 атм. В процессе работы в течение часа давление падает до 3 атм. в подающей и 1,2 атм. в обратке, чиллер отключается по аварии "нет потока воды". Давление азота в расширительном баке 1,6 атм. Утечек воды нет.
Необходим совет, были ли у кого-то такие проблемы. По расчетам все в норме. Оборудование подобрано правильно.
Заранее спасибо за отклик.
Профиль
E-Mail
#2
"Утечек воды нет."
"В нерабочем состоянии давление воды в системе 2 атм." -где замеряли?
"Давление азота в расширительном баке 1,6 атм." - где бак расположен?
Похоже, что все таки есть утечка.

"Оборудование подобрано правильно."
Не факт.

"По расчетам все в норме."
Тем более не факт.
Профиль
E-Mail
#3
Нас учили, что чудес не бывает.
Если нет утечек воды, а после вывода системы на режим, т.е. при охлажении воды от +20С до +7С давление падает до срыва насоса, то оборудование подобрано неправильно. Или наладка произведена некачественно.
так что проверье все расчеты. И примите за рабочую гипотезу, что емкость расширительного бака занижена. Проведите заново весь процесс налдки.
Михаил
Профиль
E-Mail
#4
К Docenko...

Возможно у вас в системе воздух... У меня такое было...

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail

   

 