Господа,
Встречался ли кто-нибудь с комбинацией "ТРВ + 2 соленоида"?
Cию поставили вместо соленоида на жидкостной (до ТРВ). В электрической схеме соленоиды значатся под следующими именами: "EXPANS.V.LOKING SOL.V." (на линии уравнивания) и "EXPANS.V.OPERATION SOL.V." (на аппендиксе в надсильфонную полость от жидкостной линии).
Позволяет ли данный комплект перекрыть жидкостную линию на 100% или он несет в себе какую-нибудь более экзотическую функцию, типа более точное регулирование испарения?
С уважением,...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Вообще-то нормальный соленоидный клапан должен перекрывать что угодно на 100%. Может в вашем случае кондиционер реверсивный? или с.к. стоят параллельно перед ТРВ?
ATT. to LordN,
... сам в шоке,- с.к. нет ни перед, ни до ТРВ,- после пуска надеюсь разобраться; самое печальное, что в описании контроллера как-то все туманно.
С уважением,...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Есть еще схемы управления производительностью(мощностью) холодильной машины без управления компрессором, так там тоже применяются с.к. Например мультизоналки у Саньё.