В инструкции аналогичной модели упоминается прерыватель утечки на землю,
но в схеме УЗО не указано.
Надо ли устанавливать УЗО и какой тип рекомендован в России -?
Вопрос возник после выгорания 3 варисторов в плате наружного блока из-за перенапряжения, по ошибке электрика.
Два варистора подключены между L, N - они пробиты, это не чудо.
Предохранитель 25А на плате НЕ сгорел, а сработал автомат 20А в эл. щите - тоже не чудо.
По инструкции должен быть 15А + УЗО.
Удивительно, что выгорел вывод варистора, подключенного к L ,
а другой его вывод подключен к зeмляному разряднику AC1500V.
Т. е. если бы было подключено УЗО 0.03А, то плата НБ из строя бы не вышла.
Кроме внешнего блока, выгорел варистор и в одном из внутренних блоков. Почему не выгорел варистор во втором внутреннем блоке - неизвестно.
Вероятнее всего, предшественник случайно замкнул на корпус вывод варистора, соединенный с L.
В результате вывод расплавился,
а варистор остался исправным.