Fujitsu General AOYG36LETL
В эксплуатации - менее 1 года.
Кондиционер охлаждает серверную, кроме него еще 1 такой же кондиционер AOYG36LETL второй работает нормально, без аварий. Кондиционеры установлены на открытом участке кровли, до ближайшей стены не менее 5 м.
Конденсаторы у обоих кондиционеров чистые.
Авария у проблемного кондиционера часто появляется
в ветреную погоду и в жару, и в мороз. Во время встречного ветра останавливается или вращается в обратную сторону крыльчатка вентиляторов внешнего блока у обоих кондиционеров, но только на одном кондиционере, появляется ошибка на ПДУ:
00:A3 – compressor temp error.
Если зажать +T и -Т на ПДУ, то появляется индикация:
C0:00
После сброса питания авария устраняется до очередного сильного ветра.
https://www.manualslib.com/manual/1319...=15#manual
Индикация аварии на штатной плате управления внешнего блока – K07BS-1206HUE-C1:
• Светодиод D1(red) во время аварии постоянно мигает.
• Светодиод D1(red) не светится при нормальной работе кондиционера.
Индикация аварии на доп. плате зимнего комплекта ЭРДКИ-01:
• Светодиод VD3 (green) на плате зимнего комплекта во время аварии мигает постоянно.
• Светодиод VD3 (green) постоянно светит при нормальной работе кондиционера.
Зимний комплект ЭРДКИ-01.
https://www.youtube.com/watch?v=fsJt3hZyQOQ
1 - Плата зимнего комплекта:
• контроллер - PIC16F1509,
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Mi...F7oA%3D%3D
https://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/pi...1508_9.pdf
http://rs-catalog.ru/8252470.html
https://docs-emea.rs-online.com/webdoc...333255.pdf
https://www.rlocman.ru/datasheet/data....PIC16F1509
• твердотельные, нормально разомкнутые реле (6шт.) - COSMO V212 P03.
https://clck.ru/FPs3s
2 - Дополнительный подогреватель EEV.
3 -
Доп. подогреватель картера компрессора в цепи ЭБКП-1К отсутствует.
Плата зимнего комплекта установлена с использованием неразъемных обжимок, штатные провода терморезисторов порезаны. Восстановить штатную схему подключения, удалить зимний комплект для диагностики или эксплуатации в штатном режиме летом, без перепайки проводов невозможно.
Этой зимой в безветренные дни до T=
- 22C кондиционеры работали нормально, без аварий.
Рекомендовано:
1 - установка противоветровой защиты на внешних блоках,
2 - перенос внешних блоков ближе к стене.
Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика?
2 - Является ли данный случай гарантийным?
3 -
Почему не установлен доп. подогрев картера, указанный в инструкции по установке зимнего комплекта ЭРДКИ-01 - ?
4 - Согласована ли доработка кондиционера Fujitsu General AOYG36LETL
для эксплуатации на холод при
T= -43C c производителем Fujitsu General - ?