Двухтрубная система Panasonic VRF 2-way, в систему завязаны канальные и настенные внутренние блоки. В последние несколько недель часть канальных и все настенные перестали охлаждать, при этом не выдают никакой ошибки. Выставлено 18 градусов, при входе в меню просмотра показаний датчиков через проводные пульты управления по своим датчикам видят высокую температуру помещения (25-27 градусов), но при этом не открывают клапаны подачи хладагента полностью и не выдают никаких аварий, ошибок и не охлаждают. На одном канальном через то же меню увидел как клапан открывается полностью, но даже в этом случае блок не охлаждает. Остальные внутренние блоки также видят высокую температуру, при этом охлаждают не постоянно, а периодически, если смотреть по их датчикам и по независимым термометрам, то видно, что эта оставшаяся часть блоков не охлаждает помещение до установленной температуры. Какие мысли? Заранее спасибо.