Здравствуйте! В эксплуатации чиллер CLIVET WSAT EE 322. Номер основной платы CLIVET 0006300918 номер дополнительной платы BELLUNO-000630057A/. Появился код ошибки 07. Попытки снять ее не получается. Помогите советом.
Я не полно описал проблему: код ошибки 7, согласно руководству по управлению, "Аварийное событие- Сбой или обрыв датчика давления" сбросить ошибку не удается. Методику проверки датчика -он же преобразователь давления 0-30 bar (4-20 mA)
, не знаю. Чиллер даже не запускается сразу показывает эту ошибку.
На плате есть
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПЛАТЫ
-"Должна быть установлена всегда, как при обычной работе, так и во время программирования.
Для перезагрузки модуля снимите перемычку на короткое время"
Может у кого была подобная проблема, если перезагрузить плату это поможет разблокировать контур и сбросить ошибку?
Будем пробовать. Правда на объект попадем только 23.06.14, а пока собираю варианты. Спасибо кто откликнулся! Рад любой помощи. Приобретение платы и датчика последний вариант.
Добрались таки до чиллера, перезагрузка ничего не дала, сняли плату отдали киповцу, он нашел неисправный резистор. Установили на место и все заработало. Всем спасибо за помощь!