Вопрос к знатокам
Имеется кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB в комплекте с зимним комплектом. Обнаружилась следующая особенность работы данного кондиционера
Кондиционер при заданной температуре ниже +22 С не охлаждает. Причем если включается с пульта с заданной температурой +16 то при поднятии до +22 по прежнему не холодит. В нормальный режим работы входит только с включение с пульта с установленной темп +22С. При охлаждении помещения до 21С отключается компрессор и следующий цикл запускается при увеличении темп до +25,5С. Хотелось бы узнать нормальна ли такая работа для данной модели или возможные не исправности.
Кондиционер смонтирован на серверную площадью около 35м2. Попадание холодного воздуха на забор воздуха исключен датчик расположен под платой управления за пластиком. Расстояние между блоками около 4м. Количество хладагента соответствует заявленному проверялось выкачкой и закачкой данного 1850грам. Параметры датчиков температуры внутреннего блока соответствуют документации. Обмерзания отсутствуют.
Давление всоса 12,5 бара, тем внутри +23, темп снаружи +20(+средний ветер).
Уточнение - Давление (всаса) испарения 125 psi - около 8,6 бара. Количество хладагента проверялся выкачкой станцией эвакуации и взвешиванием и закачкой обратно.
+15 градусов кипение в испарителе?
Чо-то фигня какая-то.
Смотрите внимательнее, что именно в контуре происходит.
В режиме охлаждения этот наружный блок останавливает компрессор в двух случаях:
1. При достижении целевой температуры в комнате.
2. Защита от замораживания испарителя:
а) При температуре испарения "-1" градус или ниже.
б) При длительной (105 минут) непрерывной работе компрессора при СРЕД или НИЗК скорости вентилятора внутрянки и температуре в комнате ниже "+26" градусов (сочетание всех трех условий).
Это "раз".
Второе:
Не ожидайте от кондиционера поддержание "+16" градусов в серверной, где не ничем поддерживается влажность. Не сможет он этого (будет падать температура испарения и кондиционер будет останавливаться по защите от замерзания).
А так, пока компрессор остановлен например при достижении температуры (или по защите) - температура в серверной успевает подняться до +25. Это вполне может быть (ведь компрессор после остановки имеет защитную задержку на запуск в 3 минуты).
Выставьте целевую температуру 22-24 градуса и максимальную скорость вентилятора ВБ. И не мучайте "животинку".
(современному серверному оборудованию достаточно иметь температуру в комнате +24 градуса).
Не мучайте животинку , пусть поставят прецик масенький . Кстати , шас в Москве ребята на заказ делают на основе контроллера Карел . Есть ребята на Урале , которые из полупромов делают типа канальных прецов . Так , что .. было бы желание ... И ни когда не икономте деньги зака .. Попа то одна .
На сколько помню по каталогу МЕ именно эти модели могут дорабатываться зимним комплектом москвичами. Но чтобы при уставке 16С на пульте и нажатии вкл. компрессор не запускался, а при уставке 22С -- запускался, не верю!!! (или чего-то не знаю). Может автор чего-то упустил при описании неисправности?
Сомневаюсь, что дело в термодатчике.
Но проверить легко!
Все три термодатчика во внутреннем блоке имеют одинаковую характеристику (зависимость температуры и сопротивления). Разница только в длине "шнурка".
Отклонение показаний одного из датчиков (относительно других) легко обнаружить.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
только недавно была такая же проблема с точно такими же кондиционерами (4 штуки в разных местах) в серверных, перенесли термодатчик на испарителе ближе к центру (по длине) и чуть дозаправили, т.к. трассы были по 15-20 метров, а монтажники все оставили по дефолту, и в все заработало, да и температуру как грамотные люди говорят выше, не устанавливать ниже +23.
Такая же проблема. Серверная 2мицухи (80ки) и старенький Дантекс тоже 24ка(все кондеи с зимниками). Одна из мицух ms-gf80va живет своей жизнью: после включения компрессора работает от 10 до 20 мин и отключается. Температура в помещении около 23 градусов. При заданной температуре в 20 градусов отказывается включать "наружку". Проходит минут 20 и оживает. Работает так же около 15 минут и выключает компрессор. И опять стоит. Датчик температуры в помещении реагирует адекватно: при задании температуры с пульта выше 24-гасит лампочку operation. При выставлении температуры ниже 23-загорается лампочка и по идеи должен подать сигнал на наружку, но все равно стоит и ждет чего-то...
Вопрос чего ждет? Что не нравится "внутрянке"?? Трасса между блоками около 5 метров. Фреон заливался по новой по весам.
Костя, тут чел думает, что все присутствующие на форуме видят то же, что и он сам.
Где эта МЕ стоит, как воздух циркулирует...
Ну, а то, что бытовку 7-8 кВт в серверную ставят, даже писать ничего неохота.