Добрые, знающие люди!! Помогите.
Кондиционеры FDXS FBQ, установленны в одной квартире.
Каксделать чтобы они управлялись с настенных пультов и ИК пультами одновременно. Тобишь пульты должны дублировать друг друга. Настенные должны находиться в кажной комнате. Вот такая прихоть заказщика.
Огромное спасибо, готов к сотрудничеству, по решению вопроса.
1. FDXS (класс room air) - для этой модели в комплекте идет ИК, есть опция проводной пульт BRC944 он подключается на разъем S21 на плате.
2. FBQ (класс sky air)- для этой модели, согласно инжинирингу, идет только проводной пульт BRC1D52, практика показала, что для него подойдет и ИК модель BRC4C62, приемник сигналов подключается на клеммы Р1/Р2, как и проводной (один должен быть запрограммирован как главный)
Ктонить встречался с Дайкинами FT45(60)GV1B и FT45(60)GАV1B выпуска 2000-2004г.г.?
С виду близнецы, а заглянеш в душу вах-вах.
Короче проблема - во вторых в 90% через 3 года засвистели подшипники
на моторах внутреннего блока (D54А-31), а на первых ужо 7 лет работают и
даже не пикнули. Так что на будущее, а кстати какой вывод напрашивается А?
Ссылку на вскидку не дам, но процедура следующая:
1. нажимаешь кнопку CANEL и держишь больше 5 сек. Начинает мигать индикация "00".
2. кнопкой CANEL ищешь неисправность нажимая ее до продолжительного согнала БИИИП.
3. для выхода из режима диагностики опять удерживать кнопку CANEL больше 5 сек. или не нажимать кнопки в течение минуты.
Ссылок на коды неисправности было много.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Здравствуйте!
Есть проблема: канальные блоки FDXS установлены на тех. этаже, воздуховоды идут на этаж ниже, соответственно блоки и.к. приёмников надо расположить в рабочих помещениях (этажом ниже), но длины родного провода и.к. приёмника не хватает... звонили поставщику с вопросом о возможности удлинить провода и.к. приёмников... поставщик ответил, что так делать нельзя (термистор в блоках может глюкануть и т.д.), типа были попытки осуществить это, и оборудование не работало... Вопрос: действительно несколько дополнительных метров провода смогут повлиять на работу и.к. приёмных блоков? Народ, помогите советами!!! Может есть варианты с проводными пультами???
сомневаюсь, что при удлиннении провода на ДВА метра - настолько сильно изменится сопротивление, что блок перестанет работать.
Просто если желаете увеличить длину - также увеличьте сечение провода на 1 типоразмер и будет Вам счастье, ИМХО.
В идеале, для подстраховки, можно поменять штатные шнурки (провода) на подобные им, но бОльшего сечения и экранированный.
Правда хз, как отнесутся дистрибьюторы "D" к подобному... могут "закапризничать" и снять с гарантии.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni пишет:
Правда хз, как отнесутся дистрибьюторы
А откуда они узнают? Если только монтажники вызовут их на объект и скажут у нас тут блок не работает потому что мы удлинили провод!!!
Интересно, а очем думали когда проектировали?
Я хз как у них там дело поставлено на объекте... может предусмотрен "технадзор" поставщика оборудования.
Цитата
Leningrad пишет:
Интересно, а очем думали когда проектировали?
А кто сказал, что проектировщики заморачиваются такими "мелочами" - последнее время тщательно продуманные проекты мне давно не встречались.
А может проектировщик и не предусматривал так далеко относить ИК-приемник.... да Зак возжелал этого?!!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
На FDXS родные провода и.к. приёмника удлинял на 3-5 метров экранированным кабелем на 5 блоках. Проблем нет. Есть подозрение, что на такой длине и с обычным комп. их не будет тоже.На бОльших размерах лучше измерять сопротивление. Скоро проверю на новой серии Е (25 и 35 блоки теперь в одних габаритах), если возникнет такая необходимость.
Всем спасибо, убедили - буду удлинять... судя по всему поставщику легче сказать, что так нельзя, чем попытаться помочь найти решение...
Цитата
Leningrad пишет:
Интересно, а очем думали когда проектировали?
дизайнер с проектантом места под потолком не поделили, в итоге попали те, кто это всё монтирует, то есть мы... одних дырок диаметром 200 мм. в ж/б плите 40 штук пришлось лупасить...
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста по какому датчику температуры управляется компрессор у модели RR125B8W1B при использовании проводного пульта BRC1D52
1. Датчик на пульте?
2. Датчик измеряющий температуру воздуха на входе во внутренний блок?
3. Как то суммируется и среднее?
Можно ли сделать чтобы командовал только второй?
Дело в том что при монтаже неудачно разместили некоторые пульты в частности на холодных наружных стенах и возле окон. Теперь за окном -30
температура в районе пульта 16-18 на входе в блок 22-23 задано 18 компрессор стоит если подышать на пульт запускается
По умолчанию по датчику внутреннего блока, если не поменяли уставки.
посмотрите на пульте режим 1b №первого кода 2, №второго кода 1 - активирован датчик на пульте, 2 - используется датчик на блоке.
Это все написано в инструкции на пульт управления.
Leningrad пишет:
По умолчанию по датчику внутреннего блока, если не поменяли уставки.
посмотрите на пульте режим 1b №первого кода 2, №второго кода 1 - активирован датчик на пульте, 2 - используется датчик на блоке.
Это все написано в инструкции на пульт управления.
Спасибо за информацию! С инструкцией разобрались их на пульт 2 квадратные книжки небольшого формата OPERATION MANUAL и INSTALLATION MANUAL
таблицу с кодами нашли во второй ! Теперь проверим настройки пультов!
Не запускается инверторный настенный кондиционер 35 модель только "холод".
По пультам управления, ситуация такова:
при диагностике кондиционера выдавались 6 ошибок сразу. Был двойной "бип-бип".
Е5, Е6, Е7, ЕА и др.(не помню)
Внутренний блок запускался, но не выдавал ошибок.
Компрессор холодный. Инвертор оборудован системой зимнего регулирования, до -30 на улице.
В момент проверки, на улице, было -24 градуса.
После отключения автомата защиты, при диагностике кондиционера, с ПДУ, не поступило ни одного сообщения о неисправности кондиционера.
Компрессор не запустился.
По словам персонала магазина, этот кондиуционер косячил с момента установки.
Вопрос к тем, кто в теме: кто виноват и что делать?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
У инвертора Дайкин защита от низких температур. Смотреть в мануале неохота, но точно при -20 не работает. А гребаный "Иней" регулирует только вентилятор.
P.S. Это добавление к предыдущему посту.
BIOTHERM пишет:
при диагностике кондиционера выдавались 6 ошибок сразу. Был двойной "бип-бип".
Е5, Е6, Е7, ЕА и др.(не помню)
Уважаемый! 6 ошибок зараз? Это круто! Но мне кажется, что вы ошибаетесь в методах диагностики этого зверя. К сведению: При диагностике ошибок с дистанционного пульта DAIKIN, методом "с трех кнопок", двойной бип означает определившийся только первый код, в вашем случае "Е", а при прокручивании второго регистра кнопой "температура вверх" на любой цифири будет двойной бип, а искомый код ошибки сопроводится продолжительным би-и-и-и-ипом :D Так что правильного кода вы, к сожалению, так и не узнали.