У нас в одной из серверных работает агрегат Airwell DK/DN 155. В силу разных причин нам приходится самим обслуживать данный кондиционер, и решать различные проблемы, время от времени с ним происходящие.
Вопросы такие:
Умеет ли агрегат отключать внешний вентилятор? Он постоянно вращается. Фирма, которая нам устанавливала этот кондиционер, приспособила реле с датчиком давления для управления внешним вентилятором. Правильно ли это?
Внутренний датчик температуры RT - терморезистор? Какого номинала?
Можно ли где раздобыть подробное описание назначения переключателей S1-12 и J1-10 на плате контроллера?
Спасибо, но, к сожалению, на этом сайте документы по DK/DN отсутствуют (file not found). Тем не менее, я их все скачал с альтернативного источника. В этой документации нет ответов на мои вопросы. По-этому и спрашиваю здесь.
Посмотрите инструкцию на контроллер в файле webfile.ru/1106791, там есть описание всех переключателей. Проверьте положение переключателя J3 , при подключении контроля скорости вращения вентилятора по давлению конденсации он должен стоять в положении ON. Внутренний датчик температуры RT - терморезистор насколько я помню 10 кОм, откройте датчик и посмотрите, наминал, указан на самом резисторе.