По непонятным причинам сгорела плата внутреннего блока Kentatsu KSKR76HFDN3.
Как я понимаю данная модель снята с производства.Вопрос, где приобрести эту плату? СПб.
Спасибо
Причина видна на фото: на проводах пыль большими кусками (уцелевшие провода слева внизу). Попадание влаги (тот же конденсат), замыкание.
Крышечка то не лишняя на блоке...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Так в том то и дело, что пыли практически небыло (на фото спекшаяся изоляция), плата расположена в блоке вертикально, конденсат никак попасть не мог. А крышечка была, снята при демонтаже. А что самое интересное, внутренний мигает всеми лампочками, но работает.
Уважаемый titovss - всему есть объяснения.Хотя в данной ситуации ничего удивительного. 1.Kentatsu ??? Когда я прочитал рекламный буклет, был удивлён. завод который производил кондиционеры для подводных лодок- наладил выпуск ширпотеба. При первой встрече- полное разочарование.Китай есть КИТАЙ. 2.Кондиционер явно был грязный+ скорее всего была маленькая утечка.Было?Вот и повышенная влажность в корпусе - а для подобных раскладов много пыли не надо, того что на плате вполне достаточно.