Уважаемый Михаил . Вернулся поздно , отвечаю сейчас
блоки отработали лето и зимой 2011/2012г умерли?
Нет
или отработали зиму 2010, лето 2011 и умерли зимой 2011/2012?
Вероятнее всего
меняли один блок, а второй отработал нормально?
Да
Работает оба блока одновремнно?
Да
Или одного хватает?
Не проверяли
Тепловыделения от оборудования стабильное, а теплопотери через строительные конструкции присутствуют?
Очень незначительные , глубокий подвал монументального Сталинского здания .
Информация об установщиках минимальная , получена от заказчиков , пригласили ремонтировать
С уважением Евгений
karabats пишет:
Встречный вопрос: а коммандировка в Питер не состоялась?
БН даже не знает о моем существовании.
Если бы приглашали, то исключительно через тебя.
А так все еще впереди. Мой прогноз в июне, июле трехтрубка даст о себе знать ;)
только потом ценнниг будет уже не human-ый 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
чайники читайте мат часть. при температуре 18 грдусов на пульте компрессор проживет в несколько раз меньше чем при 24-25.
если вы по жизни баран, и вакуум с эксцентриком лет семь вам не знаком, то -
вы имеете кучу проблем с серваками и бытовухой. когда вы по клещам научитесь понимать в чем дело в сайте, то вам не надо будет объяснять причину смертей ваших
подопечных.
порты в масле-утечка. масло с душком-утечка или вакуум не достиг своего момента. чистка филтров, или малая скорость вентилятора Вн.блока-это все ваши косяки. зак по умолчанию всегда туп. но если и вы то....
Алек , читайте русский язык , не смешите наши тапки . "грдусов ","филтров" :D :D :D
Перед написанием постов употребляйте только правильную водку чистого качества - сораните печень и остальные органы.
Ещё созрел вопрос в тему: на другом объекте, также в серверной "умер" Фуджитсу с зимним комплектом, на трубе 5/8 и 1/4, на R22.
Т.к. менять фреоновую трассу крайне неудобно, её зашили гипсокартоном на всем протяжении от крыши 5-го этажа до помещения серверной на 3-м, можно ли на эти трубки поставить Мицуху на R410, перейдя при этом на трубу 1/2 и 1/4.
Спасибо!
Не советую , изменение скорости движения хладогента в трассе . Не просто так , же производитель поставил там газовую трубу именно 1\2 , а не 5\8 . Отразится на производительности и на некоторых показателях , которые влияют на сроки службы . Ну , это так , чисто логическое заключение .
alexmaks пишет:
можно ли на эти трубки поставить Мицуху на R410, перейдя при этом на трубу 1/2 и 1/4.
Изменять диаметры труб можно. Но условия замены для разных видов оборудования разные.
Поднимите документацию по той модели. которую собираетесь устанавливать. Если не найдете - обращайтесь в личку, сброшу.
Михаил
Производительность меня не так сильно смущает. как сомнения в продолжительности жизни Мицухи, т.е. эксплуатация на трубах, по которым ранее был 22 фреон. Что скажете?
= олтправить персональное сообщение; написать письмо из профиля; другим способом связаться лично с корреспондентом, минуя публичное обсуждение подробностей диалога.
Михаил
Производительность меня не так сильно смущает. как сомнения в продолжительности жизни Мицухи, т.е. эксплуатация на трубах, по которым ранее был 22 фреон.
1. Остаток "старого" масла от оборудования на R22 - не более 5% от количества указанного в service manual на ранее установленное оборудование.