Проектирование шумоглушителей
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Проектирование шумоглушителей

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проектирование шумоглушителей»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9833Тема: «Проектирование шумоглушителей» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ув. сообщество.

Кто может подсказать...
Часто приходится ставить шумоглушители, обычно фирмы производители вент оборудования предлагают свои фирменные. Но в 99,9% монтажные фирмы ставят свои шумоглушители (собственного производства). Вопрос: обязаны они произвести и предоставить расчет шумоглушителя и вообще делается ли он у фирм производителей ?
Профиль
E-Mail
#2
К Mak...

Вы серьезно думаете, что там кто-то что-то считает? Лепят по фирменному образцу обычно. Набивают чем придется (минвата и ладно).

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
К stranger ...

Обыдно :)

В книгах пишут про расчеты шумоглушителей. А стоимость фирменного в раз 10 выше нашего...
Профиль
E-Mail
#4
Если отойти от серийных (ГОСТовских) шумоглушителей, то сейчас многие фирмы делают шумоглушители по западным технологиям. И есть ссответствующие расчетные программы. Пример:
Фирма "Арктос". Технология IMP Klima. Диск с прогами можно получить на ближайшей выставке (по крайней мере так было до сих пор). Цены немного выше ГОСТовских шумоглушителей, но зато можно спать спокойно.
С уважением,
АК
Профиль
E-Mail
#5
К Mak
Отечественные производители шумоглушителей по видимому вообще не знают что шумоглушитель можно рассчитать :))
По опыту могу сказать что два кустарных глушителя 600+900 кустарного производства глушат примерно как 1 "аналфлектовский", только места для них не всегда хватает, но зато как дешего!!!!!!!!:))
Профиль
E-Mail
#6
К RACER .

Вы подтвердили мои мысли...

Нам постоянно ставят "отечественные", а потом мы начинаем длинный путь по устранению шума.. :)

К "АК".

Дело в том, что я на Украине проживаю и прогах по расчету шумоглушителей не слышал и не видел к сож. :(
Профиль
E-Mail
#7
К Mak...

Попробуйте посчитать сами. И дайте монтажникам изготовить в соответствии с вашим расчетом и чертежами. Наверное это единственный выход.

К AK...

У Арктики собственный завод. Это не монтажники, о которых спрашивали.

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#8
To Mak,
Будет время выбирайтесь в Москву на выставку :)) (по-моему в мае, но на Aircone будет ссылка). На диске проги по расчету шумоглушителей, подбор решеток и эл. каталог решеток.
To stranger,
Это не монтажники. Это халтурщики. Можно дросселя сделать на объекте, фитинги... Но шумаки... Такую халтуру даже комментировать не хочется...
С уважением,
АК
Профиль
E-Mail
#9
Да, давненько хотел высказаться по качеству монтажа...
Сидишь, считаешь, вычерчиваешь... Приходишь на обьект... и видишь КАК !!!твои "монтажеры" обращаются с жестянкой. Прсто сердце кровью обливается...
Сколько я сними нервов попортил... Но и их, наверное понять можно - сезон, сплиты пачками летят, а тут воздуховоды какие-то вешать и собирать.
Извините, что несовсем по теме. Наболело.
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#10
to AirPaul & Co.!
Монтажники плохие- мы хорошие!
Достойный девиз для прикрытия собственных просчетов:
-точная трассировка,
-комплексность проектирования систем,
-точная спецификация,
-пуско-наладка и регулировка систем,
-авторский надзор.
Вот далеко не весь список того, на что нехватает времени или денег.
Монтажники есть хорошие, есть плохие, есть фирмы с грамотными специалистами ( и глушаки посчитают, и диафрагмы без дросселей расставят и сети пересчитают по фактическим характеристикам),
есть самозванцы или просто халявщики. Хорошие монтажники-дорогие, полхие- обычно подешевле. Задача проектировщика определиться с тем, какие фирмы могут достойно осуществить ВАШ проект, а какие его просто похерят и убедить Заказчика обратиться к соответствующим исполнителям.
Кроме того исполнитель должен быть комплексным т.к. даже очень хорошие системы не регулируюся при неправильно работающей автоматике и даже самый лучший калорифер не работает при неверно собранной обвязке!
Обычно проектировшик и монтажник работают над проектом совместно, дабы небыло потом непоняток и "несуществующего " оборудования, поверьте, у монтажников всегда есть повод похихикать над самым крутым проектом, к сожалению, поводы есть.

с уважением DCC
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность