Система вовсе не гигантская. Чиллер 48 кВт, 18 фанкойлов.
Вы наверное имеете в виду мембранный расширительный бак...
На самом деле мне нужен гидроаккумулятор (просто напорная бочка с 2-мя
отверстиями диаметром 2").
Насколько я знаю он служит для того, чтобы во время остановки компрессора
(цикли стоп-старт составляет около 5-6 мин.) система снабжалась холодной водой из гидроаккумулятора.
Конечно Kord скорее всего перепутал мембранный бак с демпферным. Но, к делу - Dmitry пишите мне на gema@nikkom.ru. Я сам когда-то сталкивался с подобной проблемой - мы делали этот бак на заказ. Короче говоря - я вышлю Вам габаритный чертеж демпферного(аккумуляторного) бака - Вы его подредактируйте (а то мой бак очень большой на 2500л.). и со своим чертежем обращайтесь скажем в Reflex или Varem или в Гидроланс - пусть Вам изготовят такую бандуру. Потом бак надо будет теплоизолировать - вообшем пишите...
Нет у нас единого понимания терминологии!
Тот узел. который на жаргоне назывется "расширительный бак" пришел из гидравлики, где его правильное название "пневмогидроаккумулятор". А аккумулятор холода и демпфирующий бак - вещи вообще разные, предназначены для совершенно различных функций. В чиллерных системах до 100 кВт применяют именно демпферные баки для согласования постоянной времени холодильной машины и тепловой нагрузки. Аккумуляторы холода как правило принадлежность технологического холода - они рассчитываются и обвязываются совсем иначе.
Может быть нам на сайте создать новую тему: "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ"?
Михаил
to Orfey
Если Вас не затруднит, пришлите и мне чертеж демпферного бака . Требуется заказать 2 бака по
1000литров - по одному на прямой и обратной ветке чиллера.
Заранее благодарен.
mailto:inginer@pochta.ru.