Приточно-вытяжная вентиляция кабинета
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Приточно-вытяжная вентиляция кабинета

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Приточно-вытяжная вентиляция кабинета»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15441Тема: «Приточно-вытяжная вентиляция кабинета» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество.
Подскажите, пожалуйста, необходимые кратности воздухообмена на приток и на вытяжку:
Есть кабинет объемом 50м3, одновременно пребывающих людей: 4
(все курят).

По нормам в курительных должно быть 10 крат, но по-моему, это для курительных в театрах, когда 100 чел. забились в маленькую курилку и дымят.

Первоначально прикинуто: 5 крат на вытяжку, 3 - на приток.
дисбаланс большой (60%), но в цифрах получается подсос ок. 100 м3/ч,
в принципе немного.

Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Мне на глаза год назад попались норвежские нормы по проектированию офисов - вкратце: 6крат на приток и 7 на вытяжку.
И ещё скоро выйдет новый СНиП так там для помщений, в которых курят, на одного человека необходимо подавать - 100 куб.м./час.

Думайте сами - решайте сами!!!
Профиль
E-Mail
#3
Наоборот: 7 на приток и 6 на вытяжку.
pardon.
Профиль
E-Mail
#4
to orfey

Не подкинете ли ссылку на норвежские нормы.
Понятно, что проектировать по ним никто не даст, но интересно очень.
Профиль
E-Mail
#5
to orfey

А как же отрицательный дисбаланс в помещениях с выделениями неприятных запахов?
Профиль
E-Mail
#6
Ссылки нет - но есть книжка. Книжку не дам!!!
Скоро ловите на почте свой аккумуляторный бак. Дима! Бак получился довольно пузатый - но Вы без труда сделаете из него "конфетку".
Профиль
E-Mail
#7
Да, Дима Вы совершенно правы - наверное в Норвегии в офмсах не курят!!!
Профиль
E-Mail
#8
to orfey

Да, Норвегия, наверное, страна непьющих, некурящих и т.д.

Уважаемый orfey, огромное спасибо за чертеж - буду колдовать и приспосабливать к своим условиям.

Все же, интересно Ваше мнение насчет кратностей воздухообмена, если не затруднит. Просто в этом деле я, можно сказать, новичок и хочется услышать мнение профессионала.
Профиль
E-Mail
#9
Положительный дисбаланс в районах с отрицательными температурами ( в Норвегии, в частности ) не рекомендуется ( вообще то даже недопустим ) в помещениях, имеющих наружные стены. Угадайте с 3 раз, почему?.....
Как правило в офисах должен быть отрицательный дисбаланс -5...-10 %... Добавив вытяжку из туалетов, получаем дисбаланс на все здание ( на пожарный отсек ) - 10 %.
В Финляндии расход воздуха в офисах считается не по кратам, а по количеству на 1 м2 площади... от 1 до 2 дм3/м2/сек... или 10 дм3/сек на человека... Тогда высота помещения не влияет на количество воздухообмена.
Если считать по кратам, то в помещением с высотой потолка 2,5 м будет намного "душнее" чем с высотой 3,5 метра при одинаковых нагрузках и равной площади.
Заказчику достаточно легко обьяснить что расход в 2 дм3/м2/сек лучше чем 1 дм3/м2/сек, но затраты будут соответственно расти и т.д.
Правда под "курящих" расходы не увеличиваются ( спасение утопающих - дел рук самих утопающих ), но нормы требуют устройства специальных курительных помещений...
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#10
АВОК выпустил отраслевой стандарт "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена". В нем указано в подразделе "Офисы" - курительные: 100 м3/(ч*чел). Из чего и следует исходить, если конечно объект находится в России, а не в Норвегии.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#11
to Dmitry
Могу предложить еще такие данные: в книге «Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях» есть рекомендации: количество наружного воздуха в м3/ч на 1 чел. в общественном здании
при незначительном курении – 35
при значительном курении – 50
при сильном курении – 75
Как отличить одно курение от другого, в книжке не говорится :-))

to Vnik
Уважаемый Vnik! Объясните, пожалуйста, почему в помещениях с наружными ограждениями должен быть отрицательный дисбаланс? Не мне Вам рассказывать, что отечественные нормы в вестибюлях, загрузочных и многих других помещениях предписывают организовывать именно подпор.
Профиль
E-Mail
#12
Соблюдайте санитарные нормы по воздуху (60 м3/ч на 1 человека) + поставьте рециркуляционные фильтры. Модификация фильтров очень обширная от простых угольных, - до электрофильтров с функцией ионизации воздуха (очень не плохой вариант в помещениях с электроникой!).
Если есть вопросы, пишите по
windsun@ukr.net
Профиль
E-Mail
#13
Ув. Гонза!
Подпор несомненно организуется в тех помещениях, где это необходимо, например в вестибюлях, где избыток подпора необходим для перетока воздуха в "грязные" помещения, как то туалеты и т.п., а так же чтобы исключить перетекание запахов из одних помещений в другие...
Я хотел сделать акцент вот на что: Зимой при отрицательных температурах наружного воздуха, при положительном дисбалансе теплый и относительно влажный воздух помещения просачивается через строительные конструкции (стены) изнутри наружу. Соответственно, достигая в стене области отрицательных температур пар конденсирует, а затем и замерзает... Происходит старение здания, т.е. элементарное разрушение строительной конструкции. К тому же влажность конструкции зимой постоянно высокая, что приводит к снижению ее теплоизолирующих свойств...
Отечественные нормы этого не учитывают, к сожалению, а скандинавские, в частности, учитывают.
Профиль
E-Mail
#14
to Vnik

Уважаемый Vnik. В случае вентиляции кабинета, в котором курят, в подпоре нет необходимости, даже наоборот, наш родной СНиП рекомендует отрицательный дисбаланс по воздуху, чтобы неприятные запахи не проникали в соседние помещения - получается убиваем 2-х зайцев одновременно:
И запахов нет и строительные конструкции не страдают.
Профиль
E-Mail
#15
Уважаемое сообщество.
Парадокс (опять же по теме вентиляции кабинетов и офисных помещений): у осевого канального вентилятора по паспорту уровень звукового давления на выходе 67 dB. Заложен шумоглушитель 160/900. Разводка теплоизолированными воздуховодами длина до дальнего воздухораспределителя 5м. Шума - ноль. Для интереса сняли шумоглушитель - такой же результат Ж8-[....]. Что здесь не так? Либо данные в каталоге не верные, либо воздуховоды так хорошо гасят звук? Непонятно...

Профиль
E-Mail
#16
Уважаемый Vnik!
Вы открыли мне глаза. Спасибо!
Профиль
E-Mail

   

 