Увжаемый Mikl
Ваши вопросы замешательства у нас не вызвали, просто я некоторое время не был на форуме :-).
Уважаемый bigor-2 практически прав, данные на SET-FREE следующие
Максимальная реальная длина - до 100м
Перепад по высоте, внешний блок сверху - до 50м
внешний блок внизу - до 40м
Перепад по высоте между внутренними блоками до 15м
Данные в самом деле стандартные для VRF систем.
При этом VRF HITACHI имеет некоторые отличительные особенности, которые с одной стороны дают преимущества, с другой, их необходимо учитывать при проектировании, для запуска системы без ошибки.
Кстати за время во время своего отсутствия я увидел новый внешний блок - 30HP, по моему самый компактный в своем классе.
Поставки будут со следующего года.
С уважением,