Обвязка калориферов зависит от параметров теплосети. Смотри тепловой пункт (ТУ местной теплосети и проект) Если давление велико, то ставить надо советские узлы обвязки (клапан 25ч942рж), это громоздко, но работает. Есть типовая серия по обвязке с фильтром. Для маленьких систем это не подойдет, негде разместить, особенно под потолком. Есть решения от Данфосс, моя компания применяла не раз. Посмотрите их сайт или позвоните представителю. Мне лично очень симпатична обвязка шведской ABB для небольших установок, но работает она только на вторичном теплоносителе, т.е. на российские теплосетевые параметры 150-70С и 6-10 бар, не рассчитана. Хороший совет позвонить VTS.