По поводу кондиционирования операционной. При подборе оборудования, если честно, за результат не ручались. Проектирование производили руководствуюясь больше логическим рассуждениями и систему доводили до ума на месте монтажа, благо сроки сдачи устраивали. По поводу подбора холодопризводительности при использовании прямоточки - при учете всех возможных теплоизбытков, в нашем случае - 6.1 кВт была установлена машина производительностью 13.8 кВт. т.е. более чем вдвое пререкрывающая возможные теплоизбытки.
Со стороны воздухозабора - регулиремый клапан. Далее, уже при настройке системы, клапан настривался на уменшение количества подаваемого в помещение воздуха, с отслеживанием температур на входе в доводчик и на выходе (если память не изменяет при t на входе +30, добились на выходе +18, что нас устраивало). По расходам воздуха: все вентиляторы используемые в системе (кроме доводчика FB4 - он имеет трехступенчатый регулятор в базовой комплектации) были обязательно вооружены регуляторами скорости, изначально расчитывали добится 10 кратного воздухообмена, но реально вышло чуть более 8 кратного - порядка 900м3/час на помещение объемом 112 м3.
Не удалось, если честно, добится соблюдения следующего необходимого параметра - скорость воздуха на выходе их решеток не должна была превышать, по моему 0,2 м/с. Получилость около 1,1 м/с. Но комиссия принимавшая объект на этот факт внимания не обратила. вентиляторы доводчики использовались нами в силу больших потерь давления на каскаде фильтров (особенно на бактерицидном ФТОВ). Если конкретный совет по таким случаям - все элементы системы, по моему должны подбираться с возможностью изменеия их характеристик, для последующей настройки, если вентилятор- то с регуляторм, если решетка - то с клапаном расхода и т.д., и все с большим запасом и можно выдать любые характеристики системы. Но это уже вообщем-то вопрос финансирования объекта, мне повезло. Пожалуй это пока все, что у меня есть сообщить Вам, уважаемые коллеги. Хочется добавить только следуещее- возможно я и допустил ошибки при проектировании этой системы, но прошу сделать снисхождение, мы не методичку писали по проектированию систем, а решали конктетную проблему нашими знаниями и возможностими (на рецензирование проект не сдавали, СЭС принял,заказчик доволен).
Всего хорошего.