УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА.
Вопрос на засыпку. Нужно просчитать удаление избыточного тепла при помощи общеобменной вентиляции, я нашёл несколько заумных формул , в одной считается всё кроме объёма подачи приточного воздуха , а в другой обьём считается но температура приточного воздуха не учитывается .
ВОТ ТАКОЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.
задачка такая
тепловыдел. 7 кВт
площадь 144кв/м
высота потолка 4,5м
темп. притока +15 С
Требуемая темп. в помещ. + 22-24 С
НУЖЕН объём приточного воздуха
Формула правильная. Только посмотрите еще раз теплоизбытки. Помоему там нужно минимум 14 кВт если следоваать упрощенной методике расчета теплоизбытков.Соответственно и воздуха подать надо больше.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО too cst за формулу , я по другим считал примерно то же самое выходило, вы развеяли мои сомнения .
too Cтудень, на счёт 14 кВт + 7кВт верно, я про это совсем забыл!!!