Молодеж интересуется (собственно это я) какое оборудование закладывается к фанкойлам если чиллер уже стоит (очень часто для Москвы) и вообще испытываю недостаток в информации по этому типу оборудования.
Можно заложить трехходовой вентиль, пульт управления с термостатом, поддон для дренажа и балансировочные вентиля. Но можно это и не делать... В смысле - обойтись без трехходового вентиля и регулировать температуру скоростью вентилятора.
Уважаемый Vnik
Спасибо за прямоту... Какой учебник?
Уважаемый kar
Благодарен за поддержку :) Собственно вопрос такой: Какое дополнителное оборудование закладывается при установке фанкойлов к существующему чиллеру (равно как и при проектировании "своей" системы). Регулирующие клапана (их кол-во и расположение) и т.д. В каких случаях можно обойтись без них и чем это достигается (опять таки стоит ли)... EMail: F470140@glebscape.ru
Уважаемый AK
Балансировочные вентиля подбираются под диаметр трубопровода или есть еще какие нибудь "хитрости"
Господа, хотел бы поинтересоваться к какой литературе лучше всего обратьится для повышения своей квалификации и навыков?
Уважаемый f470140,
Балансировочные вентили идут в комплекте с фанкойлом. Но если кажется - дорого, то подбирать нужно по диаметру трубопровода.
Что касается литературы - "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика" Изд. Евроклимат. Для начала. А потом курс ТГВ любого строительного института.
АК
Знаком с этой книгой. Читал, кое что внял... На самом деле чтоб задать какойто конкретный вопрос нужно иметь в работе какой то конкретный объект, а в данный момент он отсутствует. Считаю что многое мне бы стало понятным при взгляде на какое то конкретное решение воплощенное в жизнь с коментариями по причинам выбора того, или иного решения... В книге слишком обобщенно общую картину понять все таки можно. Начать не боюсь, просто хотелось бы надеяться на помощь более опытного специалиста, каковых у меня в знакомых нету... :(
Тут последнее время сталкиваюсь с ситуацией примерно следующей:
Чиллер уже стоит. Делаю фанкойлы и разводку. Сначала они говорят что проектируйте что хотите, а позже начинают лимитировать по воде и грят что мы им давление роняем и всё такое...
Вообще такие решения (ставить фанкойлы на чей то чиллер) имели резонанс и .... Собственно хотел узнать общее мнение о таких решениях.
Ситуация абсурдная. Чиллер стоит?! Для чего? Лимит по воде вообще бред, т.к. стоящий уже чиллер и работающие с ним фанкойлы, а так же узел регулирования подбираются по выданному ранее заказчиком техническому заданию, в котором они должны были указать и давление в трассе в том числе.Если данные верны, то никаких падений в трассе не должно быть.
To f470140,
Это стандартная ситуация для современного элитного жилья. Чиллер устанавливается при сдаче дома, а фанкойлы каждый хозяин покупает сам. Для начала работ, необходимо получить техусловия на присоединение:
1) Количество воды (холода) выделяемое для помещения или группы помещений.
2) Тип и параметры холодоносителя.
3) Напор в точке врезки.
А дольше уже дело техники...
С уважением
Так ставте двухходовые вентили... Тогда будете брать воду тогда, когда она вам нужна, а не гонять ее днем и ночью по всем трубам... Если помещения выходят на разные стороны то и расчетную нагрузку можно на треть скинуть, т.к. помещения в разное время будут холод требовать. При применении медных труб круглосуточная циркуляция их быстро съест. Придется пожертвовать точностью регулировки, конечно, вентиля то on/off.
Чтобы не было серьезных проблем с гидравликой можно поставить промежуточный инерционный бак-аккумулятор и две группы насосов. Одна группа обеспечивает циркуляцию через чиллер, а вторая - через систему потребителей. Бак стоит посередине и "разрывает" всю систему. Насосы системы удобно выбрать электронными (скажем типа TPE фирмы GRUNDFOS или IP-E фирмы WILO, нужен "сухой ротор")... В этом случае при наладке (или последующем наращивании) системы можно легко установить параметры насоса сети (расход, напор) при помощи кнопок на насосе или с пульта ДУ насоса (если купите). Кроме этого насосы с ЭУ позволяют осуществлять пропорциональное регулирование (насос следит за системой) или поддерживать постоянный напор. Это позволяет экономить электроэнергию...
На фанкойлы в принципе можно не ставить 2-х или 3-х ходовые клапаны... Правда регулировать температуру вентилятором не всегда удобно. На высокой скорости некоторые фанкойлы "прилично" шумят... Не каждому заказчику это нравится... Поэтому ставят клапаны...
Особенно обратите внимание на систему дренажа (удаления конденсата из фанкойлов)... Не промахнитесь с отметками и уклонами... Если не уверены , что где-то вода уйдет самотеком, то лучше поставить дренажные помпы...
Stranger.
Спасибо за столь объемное объяснение, но немного не понял сути - как именно и в каком месте цепи бак-аккуммулятор "рвет" систему. Из-за отсутствия представления конструкции бака не могу понять как все таки вода из чиллера доходит до потребителей. Суть установки насосов внял :)
to Stranger
Чесно сказать я это предполагал. Просто не ясно как холод передается - через теплообменик чтоль или вода смешивается... Чиркните плиз...
f470140@riat.ru