Добрый день, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста:
есть - магазинчик общей (торговый зал+административные и технические помещения+антресоль) площадью 115м2, место строительство г.Москва;
нужно - вентиляцию помещений, заказчик настаивает (естественно) - "дешевле", хочет только естественную вентиляцию из торгового зала и санузлов.
вопрос - (согласно МГСН 4.13-97 2 Предприятия розничной торговли - "В помещении магазинов, площадью менее 400м2, допускается применять только вытяжку с естественным побуждением, с количеством воздуха 1крат, или принять 60м3/ч на 1 посетителя на площади 5м2") возможно ли выполнить проект на основании вышеуказанного документа (нет - ли каких либо дополнительных норм, указаний и т.п., кроме вышеуказанного, о которых я могу не знать), пройдет (или должно пройти) ли таковое решение все согласующие инстанции (которые на все запросы тех.условий отвечают: "принесите проект - посмотрим"), или есть какие - то свои негласные требования?
Заранее спасибо.
Если сделаете все по разуму, то естественная вытяжка пройдет, но необходимо будет приложить расчеты тяги. Надо продумать, как вы организуете выброс воздуха, я так понимаю. ваш магазинчик занимает первый этаж многоэтажного дома, вот отсюда будет вся головная боль.
Ошибаетесь, это отдельно стоящее вновь возводимое здание, причем ближайший жилой дом в 50 метрах, так что как раз с выбросом проблем и нет, неизвестной конструкции, поскольку планировок еще нет и вопрос решается на стадии коммерческого предложения: сколько стоит проектирование - поставка оборудования - монтаж, цену надо сейчас, и естественно, потом от нее в большую сторону - никак, никакими допсметами - за свой счет, а денег, как всегда жалко. Заказчик вычитал в МГСН (или где - то на форумах) вышеприведенную цитату и ни о каких других, более дорогих вариантах и слышать не хочет - "разводят меня", а то, что СЭС существует и слышать не хочет.
Так вот вопрос состоит в том, что в соответствие с нормами: возможно такое, именно в Москве, или нет, в других городах, и в том числе в подмосковье - этот вариант приемлим к выполнению, согласования проходят успешно, вентиляция работает, заказчики довольны, а вот в Москве? может есть какие-то негласные требования, например - только принудительная приточно - вытяжная и точка!? (Москва все - таки, законы могут быть и по-другому писаны, истолкованы, и т.д.)
P.S. А что, сейчас проектируют без расчетов? и без пояснительной записки, в которой обязательно должны быть хотя - бы конечные результаты этих расчетов? или еще в плюс к этому все стараются выполнить неразумно?, может мои взгляды устарели? По моему: принятые проектные решения - это расчетная часть + конструкторская часть, выполненные на основании нормативной базы и технического задания, а пожелания Заказчика и дизайнерские изыски - это уже на 22 месте.
Согласовали естественную вытяжку из торгового зала и санузлов и все.
Решение оказалось простое: согласование будет стоить в четыре с половиной раза больше, чем проектирование, и все - делайте, что хотите, обидно, мы с Вами неделю потратили на разрешение вопроса, а все решается по-другому.
Архитекторы специально такую площадь заложили - что бы все по инженерии как можно дешевле было.
Спасибо всем!