Господа ,как по вашему..после рекуператора..вытяжка будет образовывать
зимой кружак или нет...На мой взгляд..нет)))так как и температура и влажность упадет..
и конденсировать будет нечему?!
Или я не прав
to whip..
как я понимаю..процесс охлаждения вытяжки будет происходить
по влагосодержанию-const. и в случае если конечная температура
ниже 100% все..труба..кружак обеспечен..
или я не прав..
объясните в целях повышения образованности)))
Jiraff пишет:
как я понимаю..процесс охлаждения вытяжки будет происходить
по влагосодержанию-const. и в случае если конечная температура
ниже 100% все..труба..кружак обеспечен..
У Вас стоит нагреватель притока перед рекуператором? Если нет, то Вы гоните морозный воздух прямо в теплообменник, и он обмерзнет по тракту удаляемого воздуха. Наружная решетка у Вас имеет не в пример меньшую площадь, чем пакет рекуператора, поэтому ее обмерзание будет сравнительно незначительным. Как Вы знаете, размораживание рекуператора обычно подразумевает прогон вытяжки с байпассом притока - вот здесь и нужно смотреть на соотношение типа теплоемкость решетки - расход, температура и влагосодержание воздуха. Одним словом, считать нужно.