Подскажите пожалуйста, в северных условиях рекомендуется ставить вторую ступень подогрева, 1-я электр.,2 -водяная как в этом случая решить вопрос с автоматикой???
Прежде чем ответить на ваш вопрос надо знать - приточно- или приточно-вытяжная у вас установка, какой используете рекурператор, и т. д.. А в использовании 2-х степеней нагрева нет ничего сложного со стороны автоматики - просто подбор автоматики надо делать, имея полную спецификацию оборудования.
Алгоритм работы простой.
До заданной Туличной , например по термостату , идет команда на 100% отключение или включение предварительного электронагрева. При этом уровень нагрева должен быть конечно не выше 0,,+5С.
После прохождения морозов ступень просто отключается и приточка работает как самая простая водяная .
Обычно Тул=-20, уже после такой температуры воды на обогрев может просто не хватать.
Так как такую систему обыяно реализуют БОГАТЫЕ заказчики экономить энергию нет смымсла, но можно дополнительно в ручном режиме отключать отдельные ступени при меньшем морозе.
Основная регулировка происходит по водяному калориферу.