Задача: 2 ККБ + 1 одноконтурный охладитель воздуха+1 блок управления
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Задача: 2 ККБ + 1 одноконтурный охладитель воздуха+1 блок управления

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Задача: 2 ККБ + 1 одноконтурный охладитель воздуха+1 блок управления»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11381Тема: «Задача: 2 ККБ + 1 одноконтурный охладитель воздуха+1 блок управления, возможна-ли работа такой цепочки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Народ, необходимо увязать фреонопроводы с 2-х компрессоров одинаковой мощности на один воздухоохладитель. Возможно ли это?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Zoitberg пишет:
Задача: 2 ККБ + 1 одноконтурный охладитель воздуха+1 блок управления», возможна-ли работа такой цепочки

да. берется в руки горелка и перепаивается охладитель на два контура. это полюбому дешевше нежели лезть в холодилку.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Каким образом перепаять одноконтурный охладитель в двухконтурный?
Не проще тройниками обойтись?
И будет ли работать автоматика если запараллелить компрессора?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Zoitberg пишет:
Каким образом перепаять одноконтурный охладитель в двухконтурный?

:D ну я ж сказал - горелкой, ну еще конечно руками и головой... ну еще потребуются всякие мелочи.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Не - ну что за люди пошли - прошу помочь - а они могут только на пальцах объяснить - нет чтобы схему перепайки выложить, или ссылку какую нить умную дать.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Zoitberg пишет:
Не - ну что за люди пошли
вы б для начала хоть на испаритель внимательно взглянули, на конструкцию, може там и переделывать особо неча.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Такая система называется "Tandem" Подклячаются два компрессора параллельно, причем сумма хол.мощности компрессоров должна равняться мощности испарителя на расщетном режиме. Надо обязательно уровнять уровень масла в поддонах компрессоров за счет уравнительной линии. Размеры (длина и диаметр) трубок нагнетания и всасывания до торйников должны быть одинаковой. И еще обязательно надо проверить условие возвращения масла (если не предусмотрен маслоотделитель), с частичной нагрузкой, т.е. когда работает только один компрессор в разгруженном состоянии если такой режим имеется. И еще, если вы будете организовывать автоматику, то при поломке одного компрессора, весь контур должен быть выведен из эксплуатации для предотвращения возможному нанесению вреда работающему компрессору.
Профиль
E-Mail
#8
Советую не заниматься ерундой. Если вы ошиблись с подбором ККБ, то лучше пока не поздно поискать один ККБ нужной мощности. Надеюсь, что
Цитата
Kalkar пишет:
сумма хол.мощности компрессоров должна равняться мощности испарителя на расщетном режиме

справедливо для вашего случая, в противном случае вы ... Даже не знаю какое слово подобрать, чтобы не обидеть.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#9
Нет - ето не ерунда - это ради экономии средств. Вместо 50 кВт 2 по 25 - получается дешевле раза в два!!!
Профиль
E-Mail
#10
Да, конденсатор общий.

Если у вас 2 компрессорно конденсаторных блока, то с такой системой я не сталкивался, но в любом случае надо в обязательном порядке выполнить условие выравнивания уровней масла, и дросселирующий орган должен быть общий и перед ним я бы поставил рессивер. Естествеено надо уравнять давление конденсации
Профиль
E-Mail
#11
Это не экономия, а утопия! Для экономии нужен двухконтурный испаритель, в противном случае это просчет.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#12
Еще один тогда вариант - разделить ветви на две части и поставить по испарителю и к каждому испарителю по ККБ - но тогда вопрос - хотелось бы все запитать с одного шкафа управления.
Профиль
E-Mail
#13
Это вариант называется двухступенчатым. Организация управления через один шкаф это зависит всего лишь от опыта проектировщика (автоматчика), хотя это (один шкаф) и есть правильное решение. При двух ступенчатом охлаждении вы сможете реально экономить электроэнергию.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#14
А не посоветуете куда обратиться по такой автоматике?
Профиль
E-Mail
#15
У вас все находится на стадии проектирования?
Это я к тому, что существуют двухконтурные ККБ. Мне кажется, что это не намного дороже двух одноконтурных, тем более не в два раза. А если не секрет, про какой бренд идет разговор?
А автоматику можно будет заказать там, где вы будете брать ККБ.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#16
Компрессора митсубиси - если найдете дешевые двухконтурные на 50 кВт - пишите в личку.
Профиль
E-Mail
#17
Такие системы часто применяются в кондиционирование воздуха, когда тепловая нагрузка не постоянная и часто меняющаяся, в зависимости от время года или время суток.