Расчет ассимиляции в бассейне
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет ассимиляции в бассейне

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет ассимиляции в бассейне»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8494Тема: «Расчет ассимиляции в бассейне, ассимиляция теплоизбытков ЦК-ром» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Мне нужно прикинуть сколько воздуха ассимилируется в бассейне центр кондиционером и, исходя из этого подобрать кондиционеры-доводчики(если они требуются)
наружный воздух 30С, 50% охлаждается в ЦК до 12С, 99%, затем нагревается в калорифере
требуемые параметры внутр воздуха 28С, 55-60%
расход воздуха наружного 18000 м куб-прямоток
Общие теплоизбытки в бассейне 185кВт, общие влаговыделения 68,5 кг/ч
Где достать прогу( I-d диаграмму) которая смогла бы все это посчитать?
а может так прикините:-)

С уважением
Профиль
E-Mail
#2
А вы уверенны, что тепло-влаго притоки правильно посчитали??
Странноватый для бассейна процесс получается.

Точки ПВУ характеризуют направление процесса в помещении.
Это похоже на офисный процесс, а не бассейна (может влаги мало посчитали?).

http://aircon.ru/pbc_download/files/f1148648934.jpg

Ассимиляция тепла 24,9 кВт а влаги 9,1 кг/ч при подаче воздуха 26, а удалении 29 оС.

ЗЫ: для поддержания заданных условий в помещении (при такоих тепло-влагоизбытках) достаточно охладить воздух до 20-22 оС.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Leon-iD пишет:
достаточно охладить воздух до 20-22 оС.

ну. и как такую температуру в рабочую зону подавать?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
vko пишет:
ну. и как такую температуру в рабочую зону подавать?


Хмм.. я имел ввиду, что чтобы получить точку подаваемого воздуха все равно придётся
Цитата
ruslan0077 пишет:
затем нагревается в калорифере

примерно до 26 оС.

Смысл в том, что холода надо меньше =))
Профиль
E-Mail
#5
bravo
Профиль
E-Mail
#6
а нафига летом поддерживать влажность? да еще и прямотоком? hammer


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
vko пишет:
а нафига летом поддерживать влажность?


"АФФтар убей себя Ап стену", как говорится.. wall =))

В помещениях (кроме спец требований/технологии) допустимые нормы влажности <65%,
Оптимальные - 30%-65%.
Не секрет, что зимой влажность поддержать проще, т.к. воздух после калорифера сухой, и допустимые нормы соблюдаются полюбому.

А вот летом сложнее, т.к. температура/влажность наружного воздуха высоки и, следовательно надо воздух обрабатывать, дабы получить нормируемые параметры, если нет - то получим в помещении влажность запредельную. При этом надо понимать, что на улице может пройти дождь, а клиенту все равно - дождь, снег, главное - рабочая система.

Цитата
vko пишет:
да еще и прямотоком?

Это кстати не мое предложение, а условия вопроса =)
Конечно надо рассматривать проблему со всех сторон, и прямоток - не всегда лучшее решение.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.