Вентиляция и отопление конюшни!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция и отопление конюшни!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция и отопление конюшни!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18614Тема: «Вентиляция и отопление конюшни!, Принципы организации вентиляции и отопления конюшни» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Доброго времени суток всем!

Вот достался очередной проект по вентиляции и отоплению.....конюшни. Конюшня на 38 голов.
С нормативными документами напряженка, и тем более, опыта проектирования такого рода объектов. Слышал только, что отопление должно быть воздушным.

У кого какие соображения по этой теме?
Профиль
E-Mail
#2
А, я помню где-то видал нормы rulez на проектирование жёлудехранилища...
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#3
Так... смогу примерно объяснить как надо. Т.к. являюсь счастливым обладателем двух четвероногих и копытных, и заодно вроде как проектирую вентиляцию :D
Сначала поймите что нужно заказчику. Вариант минимум или вариант максимум? Отопление в конюшнях желательно воздушное, но можно и водяное, обычное отопление. А ещё лучше комбинировать эти два вида отопления.
С вентиляцией сложнее. Запомните одно, не должно быть сквозняков! Никогда и никаких! Иначе хозяева лошадей вам голову оторвут :D
По варианту минимум, приток и вытяжка где сможете.
Из жизни конюшни. После работы лошади мокрые и разгарячённые. Малейший сквозняк может сделать их инвалидами. И большинство из заработанных таким способом проблем не лечится. После работы лошадей рассёдлывают в проходе, где они стоят на "развязках" (верёвках). Их обрабатывают, растирают. Иногда они могут там долго простоять. Как следствие - в проходе сверху на них не должно дуть. Иначе прощай поясницы.
Во вторых, в деннике обычно у всех опилки (на языке обывателя - бокс, где содержатся лошади 8) ). Желательно чтобы и там не дуло на лошадь. Иначе опять же может продуть. Лечится это ужасно трудно и муторно. Плюс ко всему опилочная пыль может подняться в воздух. Пыль опилок в воздухе вызывает эмфизему (аналогия у человека - астма). Это вообще не лечится, а лишь со временем ухудшается и приводит к летальному исходу.
Изобретайте rulez
В программе минимум: желательно подавать воздух туда, где лошади не будут стоять. Даже кратковременно. А удалять из проходов.
В программе максимум: подавать в денник каждой лошади но так, чтобы на лошадь не дуло прямо. Лошади нежнее самых нежных цветов! Скорость воздуха подачи должна быть минимальна. Удалять воздух следует снизу денника! Чтобы пыль от опилок не поднималась вверх! И чтобы удалялся аммиак, выделяющийся от их мочи.
Про воздух внутри конюшни. Вам надо узнать есть ли в конюшне крытый манеж. И предполагается ли отапливать его. Дело в том, что разница температур в конюшне и на улице или в манеже, где работают и занимаются на лошадях, не должна превышать 15 градусов. Иначе будут серьёзные заболевания суставов и мышц.
Если отопление будете делать водяное, то трубы лучше протаскивать в проходах по свободным (пустым) стенам. Им найдут применение))
Ещё неплохо было бы предусмотреть кондиционирование. Жару лошади плохо переносят.


Надеюсь, я вам чем-то смогла помочь gf
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Initu пишет:
Надеюсь, я вам чем-то смогла помочь

Еще как, спасибо большое.

Вот что получается: вариант как надо, т.е. максимум. Соответственно, приток воздуха со стороны наружных стен денника снизу, с минимальной скоростью и температурой побольше, вытяжка под потолком прохода и по возможности тоже снизу из денника. Из-за выделяющегося аммиака рециркуляция воздуха исключается, остается рекуперация. Манежа в конюшне нету. Ну и про охладитель не забываем.
Остается открытым вопрос по нормам...на котрые надо будет ссылаться при согласовании.

То Initu: кстати, а в ваших конюшнях как решена задача ОВ? Если есть чему поучиться - с удовольствием посмотрел бы...





Профиль
E-Mail
#5
Давайте почту - скину нормы.
Елена
Профиль
E-Mail
#6
Подавать воздух снизу опасно из-за опилочной пыли. Лошади этим дышат. Эмфизема зарабатывается в течении нескольких месяцев.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#7
Европейские буржуины обогревают свиноматок с поросятами простой комбинацией теплого пола и длинноволновых инфракрасных ламп. Это исключает сквозняки. Вентиляция поддерживает предельно допустимую концентрацию аммиака. Дешево и сердито. И ничего не дует.
Профиль
E-Mail
#8
Сегодня были в конно-спортивном комплексе Битца. Вроде бы все прояснилось.
Отдельное спасибо Initu за полезные комментарии и заранее благодарю Елену (LM) за обещанные нормы.
Профиль
E-Mail
#9
Плохой комплекс вы выбрали для осмотра. Битца как раз известна тем, что лошади у них как "расходный" материал. Несколько лет, и их приходится продавать или лечить всерьёз.
Лучше бы вы съездили в Прадар.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#10
Проектирование было отложено на это время, но делать надо!

Если есть у кого в своих библиотеках: НТП АПК 1.10.04.001-00 "Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий" (бывш. ВНТП 9-83) - поделитесь пожалуйста.

Профиль
E-Mail
#11
to RAVV
Привет конюховодам, я смотрю ты совсем весь в проетах. Конюшни, котельные. Не забудь меня поблагодарить за все нормы по конюшням, негодяй)))
Профиль
E-Mail
#12
to outlaw: Да, спасибо тебе большое за нормы, очень пригодились. Кстати, надо бы их выложить на сайте, наверняка кому-нибудь тоже понадобятся.
Профиль
E-Mail
#13
to ravv
так займись этим, наверняка пригодятся и спасибо скажут.