Чиллер+драйкулер+аккумулятор холода+фанкойл на 5-10кВт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Чиллер+драйкулер+аккумулятор холода+фанкойл на 5-10кВт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер+драйкулер+аккумулятор холода+фанкойл на 5-10кВт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9455Тема: «Чиллер+драйкулер+аккумулятор холода+фанкойл на 5-10кВт, удаление теплоизбытков из аппаратной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день, уважаемые Специалисты.

Хочу поднять старую, но так и нерешенную тему про кондиционирование аппаратной с 5кВт теплоизбытков. Основная задача в том, что необходимо обеспечить работу системы кондиционирования при отсутствии централизованного электроснабжения. Оборудование серверной продолжает работу от ИБП не менее 4-х часов после отключения электричества.

Установить ДГУ возможности нет. ИБП мощностью 2кВт на 4 часа потребует большого колличества аккумуляторов, а КПД системы аккумулятор-инвертор-компрессор сдается мне не такой уж и высокий...

Поэтому хочется в очередной раз попытаться прикинуть систему на основе маломощного чиллера с аккумулятором холода. А в идеале еще и с драй-кулером.

Основная проблема в том, что теплоизбытков мало и "взрослое" оборудование недоступно. С учетом резервирования и запасов по мощности, я бы мог увеличить мощность до 10кВт, но это потолок.

Вопрос в том, удастся ли вместится в 5000-7000$ за такое "удовольствие" и какое оборудование будет использовано?
Профиль
E-Mail
#2
Думаю, вряд ли в такую сумму уложитесь

5 кВт х 4 часа это 72 000 кДж -> 3.5 м3 ледяной воды или 210 кг льда

Если только всё-всё самому делать, в том числе бак-аккумулятор, и не давать себе за это зарплаты
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
В сумму по указанной схеме однозначно не уложитесь. "Кондиционер для телекоммуникаций" - внутренний или внешний моноблок с фрикулингом обойдётся значительно дешевле, только нужно заказывать с двумя вводами питания 220 В переменного и 48 (54,60)В постоянного. В случае отказа ввода основного кондиционер переходит на питание от аккумуляторных батарей, потребляя не более 100 Вт (подавая наружный воздух при полностью открытой воздушной заслонке). Даже с температурой до +40*С наружного воздуха хватит на 4 часа работы серверной- ни сгореть, ни перегреться за это время основное оборудование не успеет (это не касается т.н. blade-серверов с очень высокой плотностью тепловыделений, только на Вашу мощность в единицы кВт их не используют).
С уважением, sdv1995.
Профиль
E-Mail
#4
Может начать с другого конца? Каковы предельные рабочие температуры устройств в аппаратной? Помнится мне, что вся эта начинка без сбоев работает при 35 градусах в помещении. Может вместо чиллера или драйкулера использовать вентиляцию на период отключения питания? Кстати, рабочая температура в серверной французского завода 30-35. Ребята экономят дорогую энергию и чиллер работает только в сильную жару. На мои невысказнные вопросы мне сообщили, что "мы не собираемся бестолково превращать деньги в воду". Кстати, там стояли "кубики" Sun...
Профиль
E-Mail
#5
Проблема не в том, что при +35*C что-то расплавится, проблема в том, что каждый градус выше +22 удваивает вероятность отказа. Вероятнее всего основные серверы перенесут и такой тепловой режим. А вот PC-worker-машинки, наверника, после +28 загнутся...

Впрочем, заплатить более 7000$ за таукую систему я не могу. Потому, будем надеяться на лучшее, а в случае аварии, как и раньше, использовать потенциал холодного воздуха накопленного внутри всех помещений офиса...

Один конец света пережили и второй переживем ;)
Профиль
E-Mail

   

 