 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление в банках

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление в банках»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7032Тема: «Дымоудаление в банках» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Поступил тут проектик на систему противопожарной вентиляции банка. Ну с коридором в цок. этаже понятно, делаем дымоудаление. А вот тут пожарник выставил предписание: спроектировать согласно пункут 6.18 МГСН 4.10-97.
Цитирую этот пунктик:
Вытяжную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует предусматривать из помещений кладовых ценностей с предкладовой и смотровыми коридорами, помещений кладовой вечерней кассы и кладовой для хранения ценностей клиентов, из кассового и операционного залов, из бокса погрузки-разгрузки инкассаторских машин, расположенного в подземном этаже.
Сколько видел банков, нигде нет дымоудаления из оперзалов(которые как правило на 1-ом этаже с окнами)
Опять же, кладовые ценностей- там стены железные и вход не более 100мм воздуховодами через утки: и что теперь ставить КДМы 100x100?
Касса: Нафига в каждую маленькую кассу по клапану сувать???? Это ж просто кабинки в центре оперзала.
Профиль
E-Mail
#2
Насчёт кладовой ценностей, делается дымоудаление не из кладовой, а из смотрового коридора вокруг ней который.
В кассах? вы правильно поняли предписание? просто если всё бы это было в подвале, то надо. А так, по-моему вышенаписанная цитата, касается только того, что расположено в подвале.

С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#3
Это слова МГСН.(Предписание было коротким:сделать все по пункту 6.18). И их тут можно по разному трактовать. Если подойти тупо: то во всех кассах(их в подвале в моем случа нет)
Из смотрового коридора - не спорю - но они упомянуты в МГСН вместе с кладовыми. То есть если идти в лоб, то и там и там должны стоять клапаны. Хотя тут можно сослатся на СНиП 41-01 где вроде написано, что если есть из коридора дымоудаление, то не нужно из примыкающего помещения.
Опять законодатели написали, не подумав.
Профиль
E-Mail
#4
Я вам говорю по своему опыту, как я делал банки. И.... всё проходило, собственно, пожарники навряд ли имели ввиду то, что вы говорите... я про " если подойти тупо.
Из смотрового коридора делается дымоудаления, но из хранилища нет.

С уважением, ventmaster 2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#5
А, из моего опыта в хранилище делают систему пожаротушения
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#6
Вот нашел в МГСН
Настоящие нормы содержат обязательные, рекомендательные и справочные положения.
Пункты настоящих норм, отмеченные значком #, являются обязательными.
У пункта 6.18 нет такого значка.