А можно ли подавать воздух в санузлы?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование А можно ли подавать воздух в санузлы?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «А можно ли подавать воздух в санузлы?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13565Тема: «А можно ли подавать воздух в санузлы?, Зачем-то ттак придумали...» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги!

Я тут все еще му..юсь с иностранным проектом (скажем так, эскизом к нему - ни одного согласования он еще не проходил), и на детальном разборе полетов всплыло, что проектировщики заложили воздухообмен санузлов с кратностью +2/-3. Ну ладно, объем вытяжки и количество унитазов вроде проходят по требованиям на 50 кубов с унитаза, но вот приток....

Скажите, а вообще ГДЕ-НИБУДЬ в нормативах существует прямой ЗАПРЕТ на приток воздуха в санузлы?

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#2
нет такого запрета.
и воздух лучше подавать прямо в смывные бачки унитазов, чтобы звук барботажа заглушил все посторонние шумы :D :D


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
Обычно, воздух подается в помещения, непосредственно примыкающие к саузлам. Ну, там в умывальники, курилки и т.п., а вытяжка уже из "унитазно-писуарочной" зоны :)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Придерживаюсь мнения о необходимости притока в санузлы, особенно малой площади - если двери плотные, а они должны быть плотные, то без притока воздухообмена не будет, а значит,
не будет и проветривания...

Понятно, что отрицательный баланс и качественная наладка подразумеваются.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
alem пишет:
Придерживаюсь мнения о необходимости притока в санузлы, особенно малой площади - если двери плотные, а они должны быть плотные, то без притока воздухообмена не будет, а значит,
не будет и проветривания...

Мерси, солидарен полностью. Меня интересовало лишь то, нет ли запрещающих норм...
А так - да, из-под двери много не насосешь

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
jetcool пишет:
А так - да, из-под двери много не насосешь
а переточные решетки вам не нравятся?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
В качественном помещении вся инженерная начинка должны быть по возможности невидимой, - решётки плохо смотрятся на дверях внизу, малоэффективны вверху при вытяжке тоже сверху.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников

Профиль
E-Mail
#8
Цитата
alem пишет:
решётки плохо смотрятся на дверях внизу

да, сваренные из уголка 50х5


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
LordN пишет:
а переточные решетки вам не нравятся?

нравятся, да только в проекте их нет, и покупать пришлось бы исключительно за свой счет... :( И от притока заказчик отказываться не думает
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
jetcool пишет:
в проекте их нет

по проету работаете? рисковые ребята :D


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
vko пишет:
по проету работаете? рисковые ребята
clap rulez
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Даже не знаю, как реагировать... Ребята, а вы сами хоть раз что-нибудь строили, воплощали в металл чью-то дебильную мысль, или исключительно свои подрядчикам выдаете? Ежели строили, то к чему эти "рисковые-нерисковые"? Или вы каждый проект полностью перелопачиваетпе, и выдаете исключительно правленную и правильную версию? А к вам никогда не поступал готовый проект для инсталляции, уже прошежший все согласования, с отмороженным гос.заказчиком и Москапстройкомплектовской поставкой, где хоть угадься по уши, а ничего не изменишь? И даже если получится что-то поменять, то вся работа по замене тебе не оплатится ни копеечки, поскольку умные придворные проектировщики бабки уже получили и съели, а на тебя фондов не выделено - "тебе надо, ты и трахайся"?
А может, ерничество - единственный ваш стиль общения? Тогда приношу извинения, я все-таки ждал более профессиональных советов, нежели развлекательных комментариев в духе Петросяна.

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Даже не знаю, как реагировать...


Я думаю, из-за того, что как раз строили - то вот такие, на первый взгляд, глупые вопросы и задают!
Выход один - если проект грамотный - делать по проекту, нет - предлагать заказчику другие варианты решений но за отдельную плату, но и в первом и во втором случае Вы, как монтажная организация, будете первыми на растрел :( .
Все равно, так или иначе, с нашим глупым архитекторско-дизайнерским и иногда д---ным ОВ-ным подходом, который существует в странах СНГ, Вы никогда по проекту не сделаете!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
jetcool пишет:
Даже не знаю, как реагировать...

не знаете - не реагируйте.
есть проект - реализовывайте, делайте по проекту, зачем спрашивать?
а раз спросили, то и получили.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#15
К стати, по поводу запрета притока в с/у:
Приток в с/у, как в общественные так и в индивидуальные, СНиПом не регламентируется...т.е. прочерк, а по сему органы Санстанции могут совершенно верно сделать вывод, что:
"Проектное решение подачи притока в с/у есть ошибка!" )))
...но конечно Вам решать!
Профиль
E-Mail
#16
jetcool - очень хочется узнать, когда всё смонтируете, как будет работать вытяжка и приток в санузлах, передача запахов и что скажешь СЭС на это... буду очень признателен, если поделитесь такой информацией.

С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#17
Уважаемые коллеги, всем громадное спасибо!

То ventmaster2005: по результатам скину на мыло. Спасибо за проявленный интерес.

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool