Подключение фанкойлов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Подключение фанкойлов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подключение фанкойлов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11500Тема: «Подключение фанкойлов, Трубопровод для подключения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество. Маленький вопрос!
Подключаю фанкойлы от основной магистрали (от арматуры) длина около 500мм .
Что надежнее гибкая подводка (PN10-16,внут. шланг EPDM, оплетка из нержавеющей стали ) или мягкая медная труба в изоляции с фитингами?
Как обычно подключаете?

Заранее спасибо.
С уважением Вадим.
Профиль
E-Mail
#2
Обычно гибкой подводкой, ибо проще. Вопросами надёжности не заморачивался.
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Надежнее - медь. Это навека.
Менее надежно(и то - не факт) - металлопласт.
А гибкая подводка удобна, но не очень-то надежна. Лет 5-6 назад реконструировали сисетму фанкойлов в огромной офисном здании. Строители сдали систему именно на гибких подводках. Через 1-2 года они стали течь. По закону подлости - по ночам. Вздувшийся паркет, намокшие документы, порча оборудования. Вот мы все это меняли на медь. До сих пор стоит.
Профиль
E-Mail
#4
У меня с гибкой подводкой с в металлической оплетке тоже сложные отношения. В последнее время использую сильфонные шланги из нержавеющей стали.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#5
У себя дома применил гибкую подвоку, теперь её применю только во вражеских организациях :fire . Прорвало её, хорошо хоть дома были moral
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за ответы.

С уважением Вадим.
Профиль
E-Mail
#7
металлопласт - самое то


/I'll be back./
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.