Конденсат на воздуховодах холодоснабжения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Конденсат на воздуховодах холодоснабжения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Конденсат на воздуховодах холодоснабжения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10734Тема: «Конденсат на воздуховодах холодоснабжения, Условия образования конденсата» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ситуация следующая: в помещении серверной (H=3,5м, S=40м2) установлен кондиционер Himod фирмы Liebert, воздух распределяется по помещению через воздуховод, холодоноситель вода 7-12гр., источник холода чиллер. Вопрос нужно ли его изолировать воздуховоды во избежении образования конденсата. внутренние параметры 20гр. 50-60%, наружные параметры 27гр. 40-50%.
Прошу ответить конкретно, без всяких округлых фраз или показать пример расчета точки росы для этого случая. Заранее благодарен. :book [/FONT]
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Denis First пишет:
воздух распределяется по помещению через воздуховод

это как?
если будете задавать вопросы на тьмутараканском языке, такие и ответы получите


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Denis First пишет:
показать пример расчета точки росы для этого случая

вам нужна волшебная картинка - i-d диаграмма.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
vko пишет:
это как?
если будете задавать вопросы на тьмутараканском языке, такие и ответы получите


нормальный вопрос...

2 Denis
Читайте этот документ СНиП 2.04.14-88*
согласно п. 3.5 у меня получилось отрицательное значение толщины теплоизоляции
где-то -2,3 мм ))
Прикидки по i-d диаграмме подтвердили, что конденсата не будет, т.е.
при охлаждении воздуха около поверхности воздуховода от 20оС при 55% влажности
до ~14оС конденсации влаги не будет.
Профиль
E-Mail
#5
Необходимо изолировать холодный воздуховод, хотя бы пенофолом толщ -5мм. Расчетные параметры иногда отходят от жизненных.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
LordN пишет:
нормальный вопрос...
(товарищи, там, наверху, сделайте, пож. так, чтобы правильно работала ссылка на автора цитаты)

Может, и нормальный, да я не об этом...
Уважаемые, а как вы по и-д диаграмме определите температуру металлической поверхности голого воздуховода? И второе, вам 10 кв.м пенофола жалко? И третье, помните, что бьют не по паспорту, а по морде (примечание для не умеющих понимать прочитанное: под паспортом имеется ввиду СНиП) :snooty
ЗЫ
Ну и нахальная молодежь пошла!, Этот автор, блин, выскочка, решил меня уму-разуму учить в мыле :D
Мальчик, если для тебя форум АВОК авторитетен, то это говорит только об уровне твоего развития... gf


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
vko пишет:
а как вы по и-д диаграмме определите температуру металлической поверхности голого воздуховода
а зачем нам это? да и задача ставилась так:
Цитата
Denis First пишет:
показать пример расчета точки росы для этого случая
а случай у него простой +20*С/60%
из постановки задачи ничего другого найти низзя, как вы совершенно верно заметили, уважаемый vko. pray
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
ув.ЛордН (интересный у вас ник, напоминает мне известную надпись из Винни Пуха :D ), вы, похоже, как и я, ни хрена не смыслите, если читате и понимаете вопрос буквально :D оказывается, нам нужно быть более квалифицированными специалистами, чтобы домыслить, что же автор сказал своим невразумительным бормотанием. Ведь и так понятно, что ему, фактически, нужна точка росы на стенке воздуховода, а не вапще... :cry:


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#9
простой вопрос, а сколько склок.....


1. конденсат будет точно. как было сказано ранее - пенофол, только берите самоклеющийся, тот который (аналог) надо клеить на воздуховод - лажа (хотя в 2 раза дешевле), будут воздушные пузыри 100%, где как раз и будет водичка :) [не путать с красавицей из пяти букв]...

2. про расчеты - i-d диаграмка - строите процесс - и все видите сами, за 100% вывалился - конденсат обеспечен, тут образования умного не нужно, да и считать нечего это дело...
Про трубы или же возд-ды - есть несколько програмок, которые расчитывают (автоматически) толщину утеплителя и сами подбирают его (даже девочки из снабжения умеют ею пользоваться :D ), она есть у каждой фирмы, которая поставляет утеплитеть - будь то k-flex или же другой.

3. вроде как ответили на Ваш вопрос. Сами как видите, можите его решить сами.

ЗЫ впервые согласен с vko :o

С уважением, :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#10
со мной, в конце концов, бывают согласны все, но по разным причинам до поры до времени этого или не осознают или не хотят признаться :snooty :)


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
gleban пишет:
1. конденсат будет точно.


Это конечно интересное утверждение....
хоть бы ИД построили для начала, чтобы утверждать так, где там до 100%
влажности чего доходит (если учесть, что при данных параметрах холодоносителя
температура стены воздуховода МАКСИМУМ 14оС)........
А если учесть, что влаги в серверной вообще неоткуда взяться,
то прецизионник с увлажнителем надо ставить.
Если нет, то в помещении влажность не поднимется выше 30-40%.