Уважаемые коллеги!
Жаль что не сохранил у себе на компе предыдущее обсуждение. "запах пыли есть", еще кое чего... Ну да ладно кто прошлое помянет ... тому бадибади...удалит:)
Ну а если серьезно, вот и нам потребовалось кондиционирование небольшой серверной. Какие требования предъявляются кто подскажет?
А может есть счастливчик кто сохранил предыдущее?
Есть такой СН-512-78 Инструкция
по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин... С изменением 1...
Зима, допустимые параметры - 18-25С, 75%.
Лето - не более чем Tcp+3, не более 50% при 28С, не более 55% при 27С, не более 60% при 26С, не более 65% при 25С и не более 70% при 24С ниже... Есть и по оптимальным параметрам требования... Требования по воздухообмену там-же... Вообще-то этот документ "малость" устарел...
Cпасибо, как говорится починок имеется.
Вот это конкретика! Будем искать этот СН.
Надеюсь он не настолько устарел, что-бы ткнуть носом заказчика? Все нахаляву пролезть хочет, один сплит, один сплит...
Сплитоманы в душу м...
Могу поделиться собственным опытом по поводу вентиляции серверной. А именно, на площадь где-то 60 м2 мы сделали общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, установили сплит-систему и 10-ти кВТ фанкойл. А что касается заказчика - так это обычная картина: по-быстрее и по-дешевле :-)
Это слишком слабо для современной электроники... Сгореть то она не сгорит, но срок службы ее напрямую зависит от климата. Повторюсь: 22 +- 2 С, 55 +-5 % отн. влажность, зимой и летом. Что значит небольшой? От 30 кВт и выше шкафной кондюк с парообразователем, и (необязательно) с "free cooling". А норм нету:(((.
Извините за задержку.
Уважаемый Vnik!
Помещение для серверной: 3*5м, Н=5м. Глухие стены, внутри здания. По моему это «небольшое».? Наверное должны быть установленные минимальные размеры.
Уважаемый Stranger!
Буду весьма признателен, pavel@alfacom.ru В любом случае, с заказчиком легче будет объяснятся, и не выглядеть ослом.
Уважаемый Lexeich!
Весьма заинтересован.
Хочу немного продолжить тему кондиционирования серверных.
При решении задачи создания правильного микроклимата в серверной необходимо дополнительно учитывать такой фактор, как присутствие в помещении обслуживающего персонала.
Как правило, каждый второй заказчик из-за экономии площадей норовит загнать в серверную своего системного админа с группой технической поддержки.
То есть губит на корню идею грамотного подхода к технологическому кондиционированию.
Ставить шкафы нельзя из-за высокой кратности воздухоомена в помещении. Минусом также повышенный уровень шума.
Возникает сам по себе вопрос - что делать в таком случае.