Серверная
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Серверная

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Серверная»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4816Тема: «Серверная, Расчет теплоизбытков» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Прошу помочь решить сл. задачу:

Серверная, изолированная утеплителем 50 мм, без окон и неимеющая наружных стен S=39 м.кв. h=2.73 м
Отопление отсутствует, людей нет, освещение - 18 ламп
Электропотребление установленного оборудования - 8кВт
Установлен кондиционер 9,8 кВт по холоду - не справляется (при проветривании комнаты +26С, при закрытых дверях +30С)

Как посчитать необходимую мощность охлаждения кондиционера, с учетом того, что Заказчик поставит еще оборудование с электропотреблением 1,0 кВт?
Профиль
E-Mail
#2
У вас, стал быть, есть теплопритоки помимо оборудования, через стены, например, или установленный кондиционер врёт, что выдаёт 10 кВт. А чо, лампы горят, когда нет людей?
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Вот тот случай когда не помешал бы запасик :D
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#4
Нужно ещё учесть мощность вентилятора кондиционера - в районе 1,0кВт, обязательно мощность светильников, теплоритоки с приточным воздухом (если он есть) и выбрать модель, у которой явная холодопроизводительность процентов на 10-20 превышает суммарные теплоизбытки помещения. Резервный кондиционер также необходим (СН 512-78, п.4.23).