Дымоудаление подземной автостоянки в зданиях другого назначения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление подземной автостоянки в зданиях другого назначения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление подземной автостоянки в зданиях другого назначения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6539Тема: «Дымоудаление подземной автостоянки в зданиях другого назначения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Люди добрые дайте ссылки на нормативные документы по каторым нужно проводить расчеты дымоудоления из подземной автостоянки в жилом доме(4 автомашины), помогите советом и расчетом.
Профиль
E-Mail
#2
В СНиП 41-01-2003 есть список помещений, в которых требуется система дымоудаления. Проверьте, подходит ли Ваша автостоянка под эти пункты. Если это одноквартирный жилой дом (или сблокированный), то никаких систем противодымной вентиляции делать не нужно. Потому что жилец такого дома и при абсолютном отсутствии видимости найдет выход их своего жилища.

И немного из теории. Система дымоудаления должна обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре. Работает все это следующим образом – при возникновении пожара расход удаляемой смеси воздуха и дыма обеспечивается в таком объеме, чтобы обеспечить отсутствие дымовых газов на уровне органов дыхания человека (1,7м) на время, достаточное для эвакуации. Если сопоставить время, достаточное для эвакуации из помещения автостоянки на четыре автомобиля (порядка 110 – 130 м2) и время необходимое дыму для заполнения примерно половины объема этого помещения, а также время которое уйдет на срабатывание пожарной сигнализации, то возникает некоторые сомнения в целесообразности устройства системы дымоудаления.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
to robin: проконсультируете если не трудно..
аптека во встроенно-пристроенном помещении жилого дома.. занимает первый этаж..
площадь торгового зала порядка 130м2.. соответственно время эвакуации "никакое".. со всех сторон есть окна.. убегай нихочу..
есть приточно-вытяжная вентиляция.. как объяснить пожарникам, что противодымная вентиляция не целесообразна?? или я сам не прав?? и она нужна??
С уважением,
Евгений
Профиль
E-Mail
#4
При чём здесь время эвакуации?
Есть нормы, СНИП, которые оговаривают все случаи, когда противодымная защита при пожаре делается, а когда нет...
Зачем строить проблему на пустом месте :sor