пароувлажнители
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование пароувлажнители

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «пароувлажнители»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5507Тема: «пароувлажнители, системы центрального кондиционирования с пароувлажнителями» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Помогите, пожалуйста, разобраться с пароувлажнителями...как строить процесс на І-d диаграме в холодный период...и как подобрать оборудывание...надо для курсового проекта, но нам ничего не объясняют по новому оборудыванию...спасибо
Профиль
E-Mail
#2
похоже вам не только про
Цитата
Firenze пишет:
оборудывание
ничего не объясняют...

холодный период на и-д диаграмме ничем не отличается от любого другого. воздух сперва греем, потом увлажняем. оборудование есть разное. но принципов работы всего два: либо готовим пар отдельно и подаем его в воздуховод (парогенератор, увлажние почти изотермическое), либо увлажняем воздух непосредсвенно в вохдуховоде выпаривая воду (адиабатическое увлажнение).
вот эти-то два процесса на и-д диаграмме строятся по-разному.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Меня тоже интересует этот вопрос. Углубленно, так сказать :)
Насколько и как, в численном выражении, зависят эти процессы от ТЕМПЕРАТУРЫ пара, подаваемого парогенератором (конструкции разные) и ТЕМПЕРАТУРЫ воды, подаваемой в форсуночную камеру?
Особенно по форсуночным камерам: стандартно - адиабатический процесс. Летом подаем при температуре, близкой к температуре окружающей среды (это если не использовать чудо-градирню о кот. писал ув. kord :D ) А если эту воду охлаждать, смешивая с частью воды, охлаждаемой в чиллере? Или полностью охлаждаемой в чиллере? И подавать ее в форсуночную камеру с температурой +5*С?
А если зимой в форсуночную камеру подавать воду с температурой +70*С или +90*С. Как это осуществить технически - другой вопрос :|
Существуют ли, вообще, методики расчета и моделирования этих процессов в h-d диаграмме? Если да, то подскажите где с ними можно ознакомиться help
Цитата
LordN пишет:
увлажняем воздух непосредсвенно в вохдуховоде выпаривая воду

Это как?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
DimaD пишет:
Это как?
например:
Цитата
DimaD пишет:
форсуночным камерам

или сотовый увл-ль, но за ним к Андронову ;)

Цитата
DimaD пишет:
Насколько и как, в численном выражении, зависят эти процессы от ТЕМПЕРАТУРЫ пара, подаваемого парогенератором (конструкции разные) и ТЕМПЕРАТУРЫ воды, подаваемой в форсуночную камеру?

закон сохранения. посчитайте отдельно собс-но пар и кол-во тепла в нем.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
DimaD пишет:
Меня тоже интересует этот вопрос. Углубленно, так сказать

Цитата
LordN пишет:
к Андронову

Да, к дяде Фёдору.

Не имея богатой практики по увлажнению все же позволю себе.

Из диаграммы наглядно видно лишь направления процессов увлажнения да соответствие между относительной и абсолютной влажностью. Чтобы оценить процесс количественно и подобрать параметры увлажнителя, необходимо и достаточно воспользоваться законом сохранения энергии. Учи, студент, 1 начало.

Начальная температура воды относительно слабо влияет на процесс увлажнения в силу того, что Ср воды 4.2 кДж/кгК гораздо меньше энергии фазового перехода R=2500 кДж/кг. Чем выше температура воды, тем меньше энергии тратится на испарение, оценочно для 1 кг воды:
(100-tводы)*Ср+R.
Максимальное значение первого слагаемого не выше 420 кДж/кг, это не более 17% от скрытой теплоты испарения R.
При пароувлажнении испарение происходит за счет энергии, поступающей извне, горячий пар смешивается с воздушным потоком и поскольку в весовом отношении к воздушному потоку это доли процента, то повышение температуры воздушного потока практически незаметно и процесс пароувлажнения следует считать изотермическим.
При орошении испарение происходит за счет энергии воздушного потока, общая энергия воды и воздушного потока в первом приближении остаётся неизменной, поэтому процесс этот называют адиабатическим, температура воздуха при этом понижается, оценочно это можно записать как
(tнач.возд - tкон.возд)*mвоздуха*Срвоздуха=d*(100-tводы)*Срводы+R*d,
где d - количество испарившейся воды. Отсюда видно, что чем ниже температура воды, тем больше дельта t по воздуху, но на фоне R*d сия зависимость может оказаться слабой, так что иной раз первым слагаемым в правой части можно пренебречь. Обычно это можно делать при большом давленни воды перед форсункой, напр. 6 бар, имхо.