| Цитата |
|---|
DimaD пишет:
Меня тоже интересует этот вопрос. Углубленно, так сказать |
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
к Андронову |
Да, к дяде Фёдору.
Не имея богатой практики по увлажнению все же позволю себе.
Из диаграммы наглядно видно лишь направления процессов увлажнения да соответствие между относительной и абсолютной влажностью. Чтобы оценить процесс количественно и подобрать параметры увлажнителя, необходимо и достаточно воспользоваться законом сохранения энергии. Учи, студент, 1 начало.
Начальная температура воды относительно слабо влияет на процесс увлажнения в силу того, что Ср воды 4.2 кДж/кгК гораздо меньше энергии фазового перехода R=2500 кДж/кг. Чем выше температура воды, тем меньше энергии тратится на испарение, оценочно для 1 кг воды:
(100-tводы)*Ср+R.
Максимальное значение первого слагаемого не выше 420 кДж/кг, это не более 17% от скрытой теплоты испарения R.
При пароувлажнении испарение происходит за счет энергии, поступающей извне, горячий пар смешивается с воздушным потоком и поскольку в весовом отношении к воздушному потоку это доли процента, то повышение температуры воздушного потока практически незаметно и процесс пароувлажнения следует считать изотермическим.
При орошении испарение происходит за счет энергии воздушного потока, общая энергия воды и воздушного потока в первом приближении остаётся неизменной, поэтому процесс этот называют адиабатическим, температура воздуха при этом понижается, оценочно это можно записать как
(tнач.возд - tкон.возд)*mвоздуха*Срвоздуха=d*(100-tводы)*Срводы+R*d,
где d - количество испарившейся воды. Отсюда видно, что чем ниже температура воды, тем больше дельта t по воздуху, но на фоне R*d сия зависимость может оказаться слабой, так что иной раз первым слагаемым в правой части можно пренебречь. Обычно это можно делать при большом давленни воды перед форсункой, напр. 6 бар, имхо.