 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчёт холодопроизводительности

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчёт холодопроизводительности»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7521Тема: «Расчёт холодопроизводительности» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Вот озадачились вопросом по поводу коэффициэнтов от солнечной радиации. Всегда считаем так ( c кв. м. остекления):
С - 0
СВ, СЗ - 0,23 кВт\кв.м
З,В - 0,48 кВт\кв.м
Ю - 0,35 кВт\кв.м
ЮЗ, ЮВ - 0,42 кВт\кв.м

Так вот вопрос, может при современных окнах всё стало меньше? Кто-что знает по этому вопросу?

Просто сейчас весь проектный отдел свалил в отпуск и спросить не с кого.
Профиль
E-Mail
#2
а что у современного остекления коэффициент отражения больше/меньше? просто могут быть тонированные окна - это выясняем у заказчика или из ТЗ...
эт во-первых...
во-вторых, есть еще разница для какой широты ведуться расчеты...
в-третьих - рама деревянная или металл? ессно теплопритоки через металл больше...
и в-четвертых, куда бы не были направлены окна - на них устанавливают жалюзи или гардины... соответственно полученные значения, лично я, умножаю на 0,7-0,8
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#3
Попробуйте посмотреть здесь
http://www.mitsubishi-aircon.ru/calc_...calc=input
Профиль
E-Mail
#4
AirPaul прав. Вот только теплопритоки через рамы можно не учитывать - уж больно площадь мизерная.
Есть целое пособие к СНиП по расчетам теплопритоков.

Как то был на объекте, где стояли энергосберегающие затемненнные (ИМХО процентов на 20) однокамерные стеклопакеты. Дело было в 13.00 и это была солнечная сторона - в помещении было довольно прохладно (+24... +25) по сравнению с температурой на улице. Жалюзи и шторы нервно курят в стороне.

В описании одного производителя было сказано что на поверхность стекла наносится микронный слой какого-то драг. металла, тем самым создавая барьер для инфракрасного спектра (видимый спектр передается без изменений).

Я бы поинтересовался у производителей подобной продукции - не думаю что они будут утаивать такие достоинства.

ЗЫ
Счастливчики у вас проектанты... В августе в отпуск уходят. :cry:
Профиль
E-Mail
#5
у меня (для Москвы) получалось :
С-55 Вт/м2
Ю-215 Вт/м2
З-270 Вт/м2
В-270 Вт/м2

Вся радиация через вертикальные световые проёмы зависит
на 95% от конструкции окна, штор и затенения.
Профиль
E-Mail
#6
Ну тогда ладно. Произведём монтаж 10 VRV, а после сдачи посмотрим будут жалобы или нет (расчёт холодопроизводительности делал проектный институт). Если всё нормально, то для будущих расчётов будем принимать данные Leon-iD . По расчёту проектировщиков как раз выходит нормально с вышеуказанными коэффициэнтами. Либо другой вариант - проектировщики считали по моим данным, но неучли ни одного человека и, соответственно, ни одного компьютера.