Расчет по кратностям или по людям?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет по кратностям или по людям?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет по кратностям или по людям?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5925Тема: «Расчет по кратностям или по людям?, воздухообмен в помещениях» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Доброго времени суток.

Есть СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха", где достаточно ясно указан минимальный расход воздуха по помещениям на 1 чел

Есть различные СНиПы, МГСН, где указаны кратности воздухообмена по помещениям

Часто расчет по людям превосходит расчет по кратностям, причем количество вытяжного воздуха преобладает над приточным.

Есть несколько вариантов:

1. Считать по кратностям, несмотря на людей
2. Считать по людям несмотря на кратность
3. Считать по людям приток, вытяжку делать большую на количество указанное в кратностях
4. Считать по людям вытяжку, а приток делать меньший на количество указанное в кратностях

Какой выбрать?

С уважением, akosh.
Профиль
E-Mail
#2
Для различных помещений расчёт ведётся по разному. Где-то надо считать по людям, а где-то по кратностям. И потом, в СНиПе для некоторых помещений приводится кратность и тут же указывается минимальный расход воздуха на 1 человека.
А что за помещение то?
Профиль
E-Mail
#3
А лучше вообще считать по вредностям, и тогда никаких тебе проблем! ;)
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#4
Не важно, что за помещение.. вопрос в правильности.

По вредностям конечно хорошо, но если вредности только СО2, то проблем особых не наблюдается.

К примеру, возьмем магазин:
площадь 150 кв.м.
высота 3 м
25 посетителей
3 продавцов

Теплоизбытки удаляются по средствам кондиционирования

Вентиляция:
МГСН 4.13-97 вытяжка 1 крат L=150*3*1=450 м.куб/час
СНиП 2.04.05-91*
на одного посетителя не менее 20 м.куб/час
на одного продавца не менее 60 м.куб/час
итого: L=25*20+3*60=680 м.куб/час

1. Вытяжка 450 м.куб/час
2. Приток 680 м.куб/час Вытяжка 680 м.куб/час
3. Приток 680 м.куб/час Вытяжка 680+450=1130 м.куб/час
4. Вытяжка 680 м.куб/час Приток 680-450=230 м.куб/час

В примере с магазином данная проблема выглядит надуманной, но есть же помещения, где дисбаланс притока и вытяжки, указанной в кратностях является обоснованной.

С уважением, akosh

Профиль
E-Mail
#5
Вы все усложняете, почитайте повнимательнее наш СНиП....
Приложение Л
Л.1 Расход приточного воздуха для систем вентиляции следует определять расчетом и принимать больший из расходов.....

Касаемо Вашего примера магазин менее 400 м2 => имеете право сделать только вытяжку в размере 1 кр.
Второй пункт тоже верен, но надо брать в купе с соседними помещениями и сводить воздушный баланс по всем помещениям магазина, +/-10%*сумарный расход притоков= суммарный расход вытяжек (см СНиП), пример торговый зал +680/-580, с/у -100 (приток перетоком из торгового зала).

С уважением, Дмитрий.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.