Помогите разобраться с воздушным отоплением
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Помогите разобраться с воздушным отоплением

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите разобраться с воздушным отоплением»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4352Тема: «Помогите разобраться с воздушным отоплением» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Прошу совета,от тех кто живёт ,или реально устанавливал воздушное отопление,в коттедже.С водянкой не хочу связываться(спасибо доблестным
работникам местных электросетей),а антифриз по определению(в случае протечки дышать гликолем).Просто очень много мнений,от "полный бред"-это
мягко ,до "лучшего и желать не надо",а хотелось бы и вентиляцию по этим же каналам запустить,в принципе будет ещё каминная кассета.Коробка дома
планируеться по технологии "Тёплый дом","Изодом".Кто может чем и поможет
отзывами ,советом .

Профиль
E-Mail
#2
Делаем для таких домов (термодом), да и не только для таких - отопление посредством газовых печей. Идея такова: устанавливается печь и канальный кондиционер со своей наружкой в одну сеть воздуховодов. Летом - работает кондициоер, зимой - печь. Идет подмес наружного воздуха круглый год. Подмес определяется расчетом. кроме того, кондиционер - тепловой насос и включается в переходный период. Может добавиться догрев тенами в печи. Система достаточно экономична. Пользуется спросом. Недостатки - разветвленная сеть воздуховодов по дому, т. е. необоходимо заранее оговаривать и рассматривать шахты и места прохода. Вопрос решаемый.
Самый лучьший вариант - если воздуховоды выполнены климавер. Дороже, но шум по дому снижается значительно. А если делать обычными - то система для жилья шумноватая. Это еще один недостаток. Впринципе, делали и так и эдак. У каждого свой выбор. Такая система родом из Америки. Оборудование - LENNOX. Отзывы - позитивные. Главная фишка для Заказчика - дешевизна эксплуотации и топлива.
Успехов!
Профиль
E-Mail
#3
Dgila Спасибо за совет ,вот только как это делаеться тихая разводка ?
Проект делаю сам ,хотя в основе готовый e-0244 питерский,возможен ли расчет
системы,какие нужны воздуховоды для закладки?Воздуховоды хотел закладывать в несущую стену(толщина 150 мм).Если вы считаете эти вещи сбросте стоимость проектирования пожалуйста.
Профиль
E-Mail
#4
Менеьше всего шумными в данных условиях являются воздуховоды - климавер.
Представляет собой такую конструкцию: между двух пластов материала типа изоляции ППЕ находится что-то типа пресованной минвата (пласты). Это фирменное заводсное изделие. Вернее продается как лист а из него специальным инструментом делают воздуховоды. Смотрится очень аккуратно. Уровень шума значительно ниже при тех же скоростях что и на оцинковке. Но это совсем не обязательно. Просто в воздуховодах при таких системах необходимо придерживаться малых скоростей воздуха. (Жилье все-таки).
Сама разводка согласовывается в обычном порядке с архитектором проекта - узлы прохода, отверстия, высоты и т.д. Можно что-то проложить в штробах, а вобщем проект мало чем отличается от проекта обычной вентиляции. Просто нужно знать характеристики оборудования, расходы воздуха и распределить их в соответствии с расчетом. Соблюсти баланс и т.д.
На счет стоимости - не думаю, что смогу помочь. На Украине и в России разные расценки. Всреднем, за проект на дом около 500м2 (при условии монтажа и поставки оборудования одной и той- же фирмой) берётся около 2000у.е. Но все это - индивидуально. :{}
С уважением.......и удачи!