Уважаемые граждане!
Никак не могу понять для чего нужна секция II подогрева.
Конкретно в данном случае: "Приточные агрегаты собираются из функциональных блоков кондиционеров, включающих по ходу воздуха воздушный клапан с электроприводом для регулирования поступления наружного воздуха; воздушный фильтр грубой и тонкой очистки; гликолевый рекуперативный теплообменник, где наружный воздух от расчетных параметров зимнего периода (–34°C) догревается до (–11°C); теплообменник I подогрева с параметрами теплоносителя 110/70°C, в котором приточный воздух от — 11°C догревается до 12,8°C; камера смешивания удаляемого и приточного воздуха, где приточный воздух за счет смешивания с удаляемым воздухом догревается до 20°C; секция II подогрева, в которой воздух нагревается до температуры притока (38°C); вентиляторная секция и секция глушения шума." (ЖУРНАЛ "МИР КЛИМАТА" № 15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ)
Почему бы в данном случае не использовать просто рекуператор, подогрев и камеру смешения. Зачем секцию подогрева разбивать на две?
Терзаюсь сомнениямию Подскажите.
Как правило 2-ой подогрев в кондиционерах ставится тогда, когда надо поддерживать температуру и влажность, а теплопоступления периодические. При отсутствии теплопоступлений включается 2-ой подогрев.
"камера смешивания удаляемого и приточного воздуха, где приточный воздух за счет смешивания с удаляемым воздухом догревается до 20°C"
Вот тут будет выпадать конденсат, если приточный воздух подавать с температурой -11 С.
А вопрос то совершенно верный.
Секция второго подогрева нужна для поддержания требуемой температуры воздуха после его увлажнения в контактном увлажнителе в холодный период. Но в данном примере увлажнителя нет. А воздух догревается с -11 до нужной т-ры в первом подогреве.
To Peter
Мое мнение:
Этот агрегат может работать в двух режимах:
1. приточная установка с рекуператором
2. Рециркуляционная установка без притока свежего воздуха.
Вот во втором режиме для подогрева рециркуляционного воздуха используется калорифер второго подогрева.
Возможен также промежуточный режим между первым и вторым.
Михаил
Подобную схему я видел в книге Кокорина, так как это бассейн, увлажнителей там никаких нет, зимой приточный (уличный) воздух очень сухой, эта проблема решается с помощью подмеса рециркуляционного воздуха, а подогрев разбит на 2 секции по причине которую описал Vnik.
To DMG
Логично
Но тогда возникает вопрос, а зачем делать подмес в середине цикла? Почему бы не сделать так: рекуператор, один подогрев сразу до нужной темперетуры, а затем подмес?
"один подогрев сразу до нужной темперетуры..."
Ну, и до какой это до нужной?
Уверены, что в этом случае попадете в +38 С, подмешивая затем рециркуляционный воздух? Это его греть до +45 С при одинаковых расходах смешения? А если воздуха рциркуляции 3/4, то 1/4 приточного греть до +55 С?
Именно такая температура ( +38 C ) у Вас на выходе из приточки, что дает право предполагать, что часть теплопотерь компенсируется нагретым приточным воздухом.
Это его греть до +45 С при одинаковых расходах смешения? А если воздуха рециркуляции 3/4, то 1/4 приточного греть до +55 С?
А вообще, не понимаю, зачем на приточке бассейна нужна рециркуляция?
Если только с секцией охлаждения как раз для осушения. Подаваемый для бассейна воздух не может быть "слишком сухим". В бассейнах чем суше воздух тем комфортнее.
Ну и слишком уж большой диапазон температур "давит" на один калорифер. от -30 С до +38 С. Клапану шунта тяжело будет регулировать подачу воды в калорифер при минимальных нагрузках.
В вашем случае нагрузка поделена между 2-мя калориферами примерно пополам, что значительно облегчает работу регулировочных клапанов.
С уважением Vnik
Уважаемый Vnik!
Можно чуть подробней о необходимости рециркуляции в бассейне?
У меня такое впечатление, что в России повсеместно реализуется схема вентиляции бассена на основе рециркуляции, без секции охлаждения в притоке, но порой с добавлением автономного осушителя. А как в Финляндии обычно устраивают вентиляцию бассейна?
To Vnik:
<В бассейнах чем суше воздух тем комфортнее.
А как-же интенсификация испарения при возрастании градиента температур на поверхности? По-моему, ниже 50% держать не рекомендуется ( см. книги О.Я.Кокорина).
To Raven9
Это да. Потери воды на испарение возрастут.
Но комфорт все же должен быть на первом месте.
А во избежании излишнего испарения можно сократить разницу между температурой воды и воздухом бассейна. При более сухом воздухе снижение на 1 С температуры воздуха чувствоваться не будет.
И как правило, расчет воздухообмена в бассейне делается на удаление избыточной влаги. При подаче сухого воздуха можно просто сократить воздухообмен, причем значительно.
Но печально, когда все теплопотери в морозы компенсируются именно воздушным отоплением от приточки. Свыше +35 С подавать воздух в зону не рекомендуется, и если теплопотери большие, то и соответственно воздуха для подогрева надо подавать много. На этом видимо и основан выбор рециркуляции в приточке. Больше причин я не вижу.
Нам всегда удавалось избежать рециркуляции с помощью дополнительного обогрева теплыми полами и подачей воздуха притока в межоконное пространство. Окна приносят львинную долю теплопотерь. При подаче воздуха в межоконное пространсвтво снизу: во первых решается проблема запотевания окон, во вторых можно подавать более горячий воздух до +45 С, который пока поднивается между стеклами остывает до +35 С, и затем только изливается сверху в помещение бассейна. Таким образом это позволяет сократить расход воздуха в 2 раза. Но это уже тактика.
Рециркуляция потому, что по людям расход больше получается.
По поводу регулировки температуры - дополнительный датчик температуры на выходе и регулирующий клапан на рециркуляционном воздуховоде. Да и не думаю, что зимой в помещении бассейна будут сильные перепады температуры. Отопление там тоже регулируется. Погрешности будут допустимые.
Но со вторым подогревом конечно точнее. Хотя и дороже.
Кстати, а как подают приток в межоконное пространство? Сложно представить. Окна специальные должны быть?