Секция II подогрева
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Секция II подогрева

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Секция II подогрева»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15244Тема: «Секция II подогрева» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые граждане!
Никак не могу понять для чего нужна секция II подогрева.
Конкретно в данном случае: "Приточные агрегаты собираются из функциональных блоков кондиционеров, включающих по ходу воздуха воздушный клапан с электроприводом для регулирования поступления наружного воздуха; воздушный фильтр грубой и тонкой очистки; гликолевый рекуперативный теплообменник, где наружный воздух от расчетных параметров зимнего периода (–34°C) догревается до (–11°C); теплообменник I подогрева с параметрами теплоносителя 110/70°C, в котором приточный воздух от — 11°C догревается до 12,8°C; камера смешивания удаляемого и приточного воздуха, где приточный воздух за счет смешивания с удаляемым воздухом догревается до 20°C; секция II подогрева, в которой воздух нагревается до температуры притока (38°C); вентиляторная секция и секция глушения шума." (ЖУРНАЛ "МИР КЛИМАТА" № 15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ)
Почему бы в данном случае не использовать просто рекуператор, подогрев и камеру смешения. Зачем секцию подогрева разбивать на две?
Терзаюсь сомнениямию Подскажите.

Профиль
E-Mail
#2
Зачем... ? Что б в заданную точку попасть.... - у людей процесс такой...
Возьмите диаграмму И-д и постройте.... )
Профиль
E-Mail
#3
Проблемы то какие возникнут в ДАННОМ конкретном случае с одним подогревом.
Профиль
E-Mail
#4
Секция II подогрева нужна для экономии тепла.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Как правило 2-ой подогрев в кондиционерах ставится тогда, когда надо поддерживать температуру и влажность, а теплопоступления периодические. При отсутствии теплопоступлений включается 2-ой подогрев.
Профиль
E-Mail
#6
"камера смешивания удаляемого и приточного воздуха, где приточный воздух за счет смешивания с удаляемым воздухом догревается до 20°C"
Вот тут будет выпадать конденсат, если приточный воздух подавать с температурой -11 С.
Профиль
E-Mail
#7
А вопрос то совершенно верный.
Секция второго подогрева нужна для поддержания требуемой температуры воздуха после его увлажнения в контактном увлажнителе в холодный период. Но в данном примере увлажнителя нет. А воздух догревается с -11 до нужной т-ры в первом подогреве.
Профиль
E-Mail
#8
To Peter
Мое мнение:
Этот агрегат может работать в двух режимах:
1. приточная установка с рекуператором
2. Рециркуляционная установка без притока свежего воздуха.

Вот во втором режиме для подогрева рециркуляционного воздуха используется калорифер второго подогрева.
Возможен также промежуточный режим между первым и вторым.
Михаил
Профиль
E-Mail
#9
Подобную схему я видел в книге Кокорина, так как это бассейн, увлажнителей там никаких нет, зимой приточный (уличный) воздух очень сухой, эта проблема решается с помощью подмеса рециркуляционного воздуха, а подогрев разбит на 2 секции по причине которую описал Vnik.

С уважением, Дмитрий.
Профиль
E-Mail
#10
To DMG
Логично
Но тогда возникает вопрос, а зачем делать подмес в середине цикла? Почему бы не сделать так: рекуператор, один подогрев сразу до нужной темперетуры, а затем подмес?
Профиль
E-Mail
#11
"один подогрев сразу до нужной темперетуры..."
Ну, и до какой это до нужной?
Уверены, что в этом случае попадете в +38 С, подмешивая затем рециркуляционный воздух? Это его греть до +45 С при одинаковых расходах смешения? А если воздуха рциркуляции 3/4, то 1/4 приточного греть до +55 С?
Именно такая температура ( +38 C ) у Вас на выходе из приточки, что дает право предполагать, что часть теплопотерь компенсируется нагретым приточным воздухом.
Это его греть до +45 С при одинаковых расходах смешения? А если воздуха рециркуляции 3/4, то 1/4 приточного греть до +55 С?
А вообще, не понимаю, зачем на приточке бассейна нужна рециркуляция?
Если только с секцией охлаждения как раз для осушения. Подаваемый для бассейна воздух не может быть "слишком сухим". В бассейнах чем суше воздух тем комфортнее.
Ну и слишком уж большой диапазон температур "давит" на один калорифер. от -30 С до +38 С. Клапану шунта тяжело будет регулировать подачу воды в калорифер при минимальных нагрузках.
В вашем случае нагрузка поделена между 2-мя калориферами примерно пополам, что значительно облегчает работу регулировочных клапанов.
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#12
Уважаемый Vnik!
Можно чуть подробней о необходимости рециркуляции в бассейне?
У меня такое впечатление, что в России повсеместно реализуется схема вентиляции бассена на основе рециркуляции, без секции охлаждения в притоке, но порой с добавлением автономного осушителя. А как в Финляндии обычно устраивают вентиляцию бассейна?
А.С.
Профиль
E-Mail
#13
To Vnik:
<В бассейнах чем суше воздух тем комфортнее.
А как-же интенсификация испарения при возрастании градиента температур на поверхности? По-моему, ниже 50% держать не рекомендуется ( см. книги О.Я.Кокорина).
Профиль
E-Mail
#14
To Raven9
Это да. Потери воды на испарение возрастут.
Но комфорт все же должен быть на первом месте.
А во избежании излишнего испарения можно сократить разницу между температурой воды и воздухом бассейна. При более сухом воздухе снижение на 1 С температуры воздуха чувствоваться не будет.
И как правило, расчет воздухообмена в бассейне делается на удаление избыточной влаги. При подаче сухого воздуха можно просто сократить воздухообмен, причем значительно.
Но печально, когда все теплопотери в морозы компенсируются именно воздушным отоплением от приточки. Свыше +35 С подавать воздух в зону не рекомендуется, и если теплопотери большие, то и соответственно воздуха для подогрева надо подавать много. На этом видимо и основан выбор рециркуляции в приточке. Больше причин я не вижу.
Нам всегда удавалось избежать рециркуляции с помощью дополнительного обогрева теплыми полами и подачей воздуха притока в межоконное пространство. Окна приносят львинную долю теплопотерь. При подаче воздуха в межоконное пространсвтво снизу: во первых решается проблема запотевания окон, во вторых можно подавать более горячий воздух до +45 С, который пока поднивается между стеклами остывает до +35 С, и затем только изливается сверху в помещение бассейна. Таким образом это позволяет сократить расход воздуха в 2 раза. Но это уже тактика.
Профиль
E-Mail
#15
Рециркуляция потому, что по людям расход больше получается.
По поводу регулировки температуры - дополнительный датчик температуры на выходе и регулирующий клапан на рециркуляционном воздуховоде. Да и не думаю, что зимой в помещении бассейна будут сильные перепады температуры. Отопление там тоже регулируется. Погрешности будут допустимые.
Но со вторым подогревом конечно точнее. Хотя и дороже.
Кстати, а как подают приток в межоконное пространство? Сложно представить. Окна специальные должны быть?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.