помогите с обвязкой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование помогите с обвязкой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «помогите с обвязкой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6434Тема: «помогите с обвязкой» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество,помогите советом
кто сталкивался с "Арктической "рекомендуемой схемой обвязки для трехходового клапана
http://www.arktika.ru/item.phtml?pare...ubpart=133
стоит ее повторить и верно ли расположен на ней обратный клапан
так и хочется перевернуть
имеется вентиль NMTR
Заранее благодарю
Профиль
E-Mail
#2
Да верить можно
Профиль
E-Mail
#3
...здаётся мне - ошибка чертёжника на правой картинке, с обратным клапаном; а так, вполне рабочая.
С уважением...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Профиль
E-Mail
#4
нет, все правильно нарисовано. этот обратный клапан служит единственной цели - не препятствовать протоку через насос при закрытии вентилей на вводе.

советую поискать инфу здесь, на форуме, а так же гляньте здесь: http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=83
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
...интересная мысль, но зачем насосу работать при отключенных задвижках? Уверен, что логичнее переставить направление обратного клапана и регулировочным вентилем осуществить перепуск прямой в обратку на 5-10 %, дабы исключить застой и охлаждение воды перед 3-х ходовым (если контроллер не поддерживает перепуск через него). Кроме того нужно поставить обратный на линии циркуляции насоса перед 3-х ходовым.
С уважением, ...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Профиль
E-Mail
#6
Схемы, приведенные на сайте Арктики, лично у меня вызывают недоверие.

В схеме с двухходовым клапаном вызывает сомнение необходимость балансировочного вентиля на перемычке. По-видимому, он предназначен для ограничения расхода теплоносителя через калорифер, но избыточный расход, в данном случае, является полезным. На мощных калориферах возникает проблема подобрать насос, из-за того, что падение напора в контуре перемычка-калорифер очень низкое (0,6-1,5 мвс) и рабочая точка насоса выходит за рабочую характеристику (крайне редкий случай). Тогда приходится организовывать дополнительное сопротивление, но не на перемычке, а на выходе из калорифера. А вот установка балансировочника на обратке слева от перемычки (см. схему) часто просто необходима.

На схеме 3-хходовым клапаном на байпасе неправильно установлен обратный клапан. Вообще то байпас, в данном случае, предназначен, для того чтобы обеспечивать постоянный расход в системе теплоснабжения, пропуская через себя теплоноситель, не прошедший в смесительный узел. И балансировочник на байпасе штука не лишняя. И нелишняя штука балансировочник до узла регулирования.