проектирование бассейнов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование проектирование бассейнов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проектирование бассейнов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5559Тема: «проектирование бассейнов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Видел эмпирический коэф-т 0.87кВт/м3 объема воды для подбора теплообменника бассейна, интересно, от чего он зависит? Подскажите, пожалуйста, как рассчитать мощность котла для теплоснабжения бассейна.
Профиль
E-Mail
#2
Мощность теплообменника для подогрева воды в бассейне выбирается не по эмпирическому коэффициенту, а в результате расчета, включающего в себя определение следующих величин:

- теплопоступления/теплопотери
- за счет солнечной радиации
- от купающихся людей
- за счет испарения с поверхности воды
- теплопередачи через стенки бассейна
- за счет конвективного теплообмена
- на подпитку
- за счет уноса/разбрызгивания воды купающимися
по-моему, ничего не забыл
вот.

помимо этого, необходимо учитывать 2 режима работы бассейна (с т. зрения нагрева воды)
1. вывод на режим
2. поддержание заданной температуры
Профиль
E-Mail
#3
Добрый день!

Могу лишь предположить откуда взялся подобный коэффициент.

Как предполагаю, здесь речь идет о расчете мощности калорифера приточной установки, без рекуперации воздуха.

Если принять некоторые данные стандартом, такие как температура и влажность наружного и внутреннего воздуха, температура воды и прочие параметры, то можно выйти на некоторую стандартную цифру.

Результаты расчета приводить не буду, дабы не вступать в длительную дискуссию, но сейчас прикинув "на коленке" могу сказать, что коэффициент похож на реальность.

Dmitry, мне кажется, что Вы усложняете проблему и для расчета именно мощности калорифера приточной установки столь много параметров учитывать не нужно, хотя не спорю, лучше прибегнуть к нормальному расчету, чем пользоваться эмпирическими коэффициентами.

С уважением, akosh

Профиль
E-Mail
#4
Одна поправка... только не куб.м воды, а именно 1 кв.м зеркала воды.

Надеюсь я правильно Вас понял и речь идет именно об приточно вытяжной установке, без рекуператора, для удаления влаги путем вентиляции, без применения осушителей!!!

С уважением, akosh
Профиль
E-Mail
#5
Посмотрите здесь :http://www.stks.ru/katalog/bassein/nagrev.htm
с уважением
Профиль
E-Mail
#6
2 akosh спасибо, но речь идет о теплоснабжении, а не о вентиляции
2 Wiz спасибо, выручил
формула, похоже полуэмпирическая, но лучше, чем мой коэффициент
2 Дмитрий есть ли у Вас информация как рассчитать теплопоступления/теплопотери :
- от купающихся людей
- за счет уноса/разбрызгивания воды купающимися

коэффициент теплопередачи через стенки бассейна для стандартной конструкции стенок бассейна (бетонная чаша, утеплитель, пленка или плитка)
коэффициент теплопередачи конвективного теплообмена