Допустимая "бесшумная" скорость в воздуховоде. Поделитесь оп
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Допустимая "бесшумная" скорость в воздуховоде. Поделитесь оп

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Допустимая "бесшумная" скорость в воздуховоде. Поделитесь оп»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12770Тема: «Допустимая "бесшумная" скорость в воздуховоде. Поделитесь оп» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа, основываясь на своём опыте, как Вы думаете, какую максимальную скорость воздуха, возможно, закладывать в сечении воздуховодов, исходя из критерия бесшумности? Скажем, чтобы уровень звукового давления на расстоянии 1-1,4 м от воздуховода, генерируемый воздушным потоком в нём, не превышал допустимой величины для обслуживаемых помещений (согласно требованиям СНиП). Применительно к разводке воздуховодов в зданиях различного назначения (коттеджи и палаты в больницах, городские квартиры и номера гостиниц, административные учреждения, рестораны, торговые центры и развлекательные комплексы).

И второй вопрос: насколько можно доверять в этом вопросе рекомендациям (таблица VI.36), приведённым в неоднократно «охаянном» здесь издании Евроклимата «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика», 2000 г.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#2
Здравствуйте! Я знаю, многие очень положительно отзываются о книгах Евроклимата. Ведь на практике все пользуются какой-либо литературой. Можно встречный вопрос: почему или в чём было это издание, как Вы выразились, "охаянно"???
Профиль
E-Mail
#3
Профиль
E-Mail
#4
к dana81

Я воздержусь от своего мнения. Признаюсь, что порой черпаю из этой книги некоторую информацию (в частности, те же рекомендуемые скорости в воздуховодах, величины акустических параметров и пр.).

А в отношении этой книги неоднократно были здесь на форуме отрицательные отзывы. Именно это я имел в виду.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#5
2 SS.23 хотите верьте, хотите нет однако я держу скорость не больше 5-5.5 м/с в воздуховоде и это всех устраивает. Доводилось "слышать" системы со скоростями в канале 7-8 м/с, как СНиП говорит, заказчики жалуются. И при больших скоростях воздуховоды прямоугольные "играть" начинают.
С уважением
Профиль
E-Mail
#6
Да, несомненно, при скоростях выше 5м/с прямоугольные воздуховоды с большей стороной сечения > 450 начинают "хлопать и громыхать", и надо принимать меры по повышению жёсткости стенок.
Лично я придерживаюсь рекомендаций (таблица VI.36) в издании Евроклимата «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика», 2000.
За исключением - участка непосредственно перед воздухораздающими решётками: здесь стараюсь держать не выше 1,5-2 м/с.
Профиль
E-Mail
#7
всем привет, звиняюсь за долгое отсутствие, защита на носу, семинары и т.д. и т.п., в Н-ске пропадал у оппонентов, теперь по теме:
в магистральных воздуховодах держу обычно не выше 4-4,5 м/с, в ответвлениях до 3 м/с, генерация шума минимальная, да и вентилятор часто меньшего типоразмера получается :)))
А.Ш.
Профиль
E-Mail

   

 