Дымоудаление из коридоров АБК и новый СНиП 41-01-03
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление из коридоров АБК и новый СНиП 41-01-03

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление из коридоров АБК и новый СНиП 41-01-03»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18214Тема: «Дымоудаление из коридоров АБК и новый СНиП 41-01-03» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите по дымоудалению:
Объект административное здание, высотой менее 28 м - 2 этажа, коридоры длиной более 15 м без естественного освещения.
По логике нужна вытяжка дыма из коридоров, но в новом СНиПе не могу найти подходящего пункта, есть
дымоудаление из коридоров производственных зданий, из коридоров АБК подземных этажей, а надземных нет
Правда есть пункт 8.2.и
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;, но что такое массовое пребывание людей, это сколько людей.
Кто общается с пожарными, помогите разобраться.
Профиль
E-Mail
#2
У пожарных есть четкое разделение между административными и общественными помещениями. Суть в том, что в административном люди (основная часть) здоровы,находятся на рабочих местах, прошли инструктаж, знают, куда бежать и что делать при пожаре. В общественное основная часть пришла в первый раз и ничего этого не знает. В СНиП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ это прописано очень доступно. Так-что не нужно притягивать за уши положения СНиП. Если нет требования, то не надо его изобретать.
Профиль
E-Mail
#3
Нашел ответ на свой вопрос:
СНиП 2.09.04-87* Адм. и бытовые здания.
1.27. Из расположенных в надземных и цокольных этажах и не имеющих естественного освещения коридоров при любой их площади и гардеробных площадью более 200 м2 должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция для удаления дыма в соответствии со СНиП 2.04.05-91*.
В пятницу вечером голова плохо работает - вместо надземные читал подземные.
TO Prasolov
" Суть в том, что в административном люди (основная часть) здоровы,находятся на рабочих местах, прошли инструктаж, знают, куда бежать и что делать при пожаре." -
Даже если знаешь куда бежать не факт, что в дыму добежишь - определить расчетом.
По молодости сдавал зачет по борьбе за живучесть судна в изолированом противогазе - с баллонами на спине, не было противогаза по размеру черепа,- думал ерунда одной рукой подержу лишнию резину на подбородке, ага наглатался дыма так, что глаза из орбит повылазили, вместе с легкими.

Профиль
E-Mail
#4
СНиП 31-05-2003 http://secpro.narod.ru/13dowloads/snipfiles.html
4 ВЗАМЕН СНиП 2.08.02* (изд. до 2003 г.) в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления
4.11 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха зданий, а также дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии со СНиП 41-01 и требованиями разделов 7-9 настоящего документа.
Пункты 7-9 ничего о дымоудалении не сообщают.

Профиль
E-Mail
#5
Да, еще. СНиП 41-01-03 не ссылается на СНиП 2.09.04-87*, а только на СНиП 31-05-2003. В области применения последнего указано
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
Действует ли СНиП 2.09.04-87*?
Профиль
E-Mail
#6
To Prasolov.
"ну, а я за что держал?"
Поэтому и возник вопрос, что в новых СНиПах есть ссылки перекрестные друг к другу, и ничего по существу.
Наши архитекторы утверждают, что на АБК при предприятиях действуют сразу два СНиПа.
Профиль
E-Mail
#7
Если руководствоваться СНиП 31-05-2003, то все нормально. В нем по дымоудалению только ссылка на СНиП 41-01-2003, а там все расписано.
А вот в СНиП 2.09.04-87* есть свои требования, и нигде не нашел прямых указаний об его отмене, хотя СНиП 31-05 его полностью перекрывает.
В общем, с отчаяния написал запрос в Госстрой. М.б. ответят.
Профиль
E-Mail
#8
to Prasolov
И чего Госстрой ответил?
=Инженер=
Профиль
E-Mail
#9
А ничего пока. А из ссылки в соседней теме видно, то ни СНиП 41-01-03, ни СНиП 31-05-2003 до сих пор не действуют, а СНиП 2.04-05 уже не действует. С обственно, эта ситуация с начала года, и когда закончится сей бардак-неизвестно.
Профиль
E-Mail

   

 