Вентиляция в жестяночном цехе
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция в жестяночном цехе

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция в жестяночном цехе»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4811Тема: «Вентиляция в жестяночном цехе» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Кто-нибудь рассчитывал вентиляцию в жестяночном цехе при автосалоне? Есть там какие-нибудь кратности, или все считается на разбавление вредностей с учетом местных отсосов? Из оборудования там есть: сварочники, вулканизатор и все.
Профиль
E-Mail
#2
Думаю, что на вулканизатор нужно установить местный отсос типа «зонт»
На все остальное – общеобменка.
Приток раздать в рабочую зону, вытяжку по периметру помещения. Следует подать немного воздуха в смотровую яму – кубов так 150 – 200.
Вытяжку считать по кратности – 3-5 крат.
Притока дать меньше вытяжки, чтоб вредные выделения не попадали в соседние помещения.
По-моему так, что скажете?
Профиль
E-Mail
#3
ВСЕМ

Посмотрите АВОК (http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=111). Я там сегодня разместил раздел из пособия Молчанова Б.С. по местным отсосам для вредных примесей. Вам она тоже пригодится (и не только Вам, и не только по данной теме, и не только сегодня).

С уважениям.
Профиль
E-Mail
#4
В смотровой яме 10 кратный воздухообмен с удалением воздуха из двух зон (верх и низ)